Hallo,

Ich habe eine RT mit WinAC RTX auf einem System. Bei vergangen Anlagen hatte der Kunde seinen DSL-Zugang bei t-online. Dort ging alles ganz einfach. Flexible benötigt einen SMTP-Server, der ohne Authentifizierung auskommt, bei t-online kein Problem.

Jetzt habe ich einen Kunden, der leider noch einige Zeit vertraglich an Ecotel gebunden ist. Problem: kein SMTP-Server ohne Athentifizierung verfügbar.

Ich bin gerade am Probieren mit dem PostCast Server.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26435733

Kennt sich damit jemand aus? Die zu versendente mail kommt bereits in den Ausgang des PostCart Servers an, wird jedoch nicht versendet. Mir ist völlig unklar, wie das weiter geleitet wird. Ich kann nirgendwo irgendwelche Zugangsdaten des ISP eingeben?

Software alle auf dem aktuellen Stand, SmartService ist auch vorhanden.


Gruß, Onkel
 
Also, das geht tatsächlich ohne weiteres und ganz ohne Authentifizierung. Leider wird der Empfang der mails von machem Empfänger abgelehnt. Auf handy-adressen scheint es zu funktionieren, auf Adressen von kontent.de auch, das reicht mir zunächst.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

kennt jemand einen ganz einfachen SMTP-Server, der auch auf einem MircoBox PC420 mit schreibgeschützem Laufwerk C: und Windows XP embedded läuft? Der o.g. PostCast Server läuft zwar, jedoch nur solange er auf Laufwerk C: schreiben darf.
Laufwerk C: ist eine CF-Card und wird nach dem Einrichten mit einem Schreibschutz versehen.


Gruß, Onkel
 
Hallo Oberchefe,

ja, das wär's.
Aber, wenn man die Authentifizierung abschaltet, wird "POP3 vor SMTP" verwendet. Ich muss dann also erst e-mails empfangen, der Server merkt sich meine IP und danach kann ich für drei Minuten e-mails versenden. Das ist irgendwie nicht so praktikabel?

Mit externen Server und ganz ohne geht es anscheinend wirklich nur als Kunde bei t-online über "mailto.t-online.de".


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss dann also erst e-mails empfangen,

Empfangen mußt Du nicht, es reicht abzufragen was im Postfach ist.

P.S. ich hatte das gleiche Problem mit Wago(Codesys). Wago unterstützte damals mit Authentifikation nicht, zum Glück funktionierte die Lib von Moeller auf dem Wago System :)
Mittlerweile hat Wago nachgebessert. Vielleicht müßen sich erst noch genügend Leute bei Siemens beschweren bevor die nachbessern. Mailversand ohne Authentifikation sollte eigentlich verboten werden, es wird auf diese Art und Weise wohl ziemlich viel Spam verschickt.
 
Ja, das ist wohl der richtige Weg. ich kann jedoch keinesfalls so lange warten, bis es von Siemens eine Lösung gibt. Ich werde mein Anliegen dennoch bei Siemens vortragen. Da setzt man modernste Technik ein und ist nicht in der Lage, eine Störung als mail zu melden, peinlich ist das. Ich kenne einen Fall, wo neben der High-Tec ein Alarmmodem steht. Das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden.

Einen sehr einfachen SMTP-Server habe ich gefunden "1st SMPT Server". Er arbeitet zwar auch ohne Authentifizierung, läuft jedoch mit Flexible und mit schreibgeschütztem Programmverzeichnis auf meinem Notebook. Ob er auch auf der Microbox läuft, wo das gesamte Lauferk C: schreibgeschützt ist, muss ich noch testen.