Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: InTouch String Problem

  1. #1
    Registriert seit
    24.10.2008
    Ort
    Bruneck
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe folgendes Problem: Ich muss von InTouch aus einen 30 Zeichen langen String an meine Sps senden und auch wieder einen 30 Zeichen langen String auslesen. ...Irgendwie krieg ichs nicht hin....vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
    Als System hab ich: Intouch 9.5 mit DaServer 2.0 als Visu auf einem Windows Server 2003. Sps`seitig eine Siemens S7 315-2 PN/DP.

    Danke im voraus
    Zitieren Zitieren InTouch String Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Mit den Strings einer S7 kann Intouch sogar besser umgehen als WinCC.

    Zitat Zitat von Dokumentation DAServer

    D<B,I>d,S7STRINGx,w

    Where:
    d - is the data block number, with a range from 1 to 65535.

    x - is the start address. For S7-300/400 PLCs, the range is from 0 to 65535. For S7-200 PLCs, the value is 1.

    w - is the length of the net S7 string data in characters (size in S7 message is w+1, size of string representation in S7 PLC is w+2).
    Beispiel:
    Du hast einen String mit Länge 254 im DB1 an Adresse 0 angelegt, legst du eine Variable vom Typ "E/A Meldung" an, mit der Item-Syntax:

    DB1,S7STRING0,254

  3. #3
    pauli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.10.2008
    Ort
    Bruneck
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ....Dank dir Thomas, werd ich morgen gleich probieren...

Ähnliche Themen

  1. S5 135/155 mit Intouch - Seltsames Problem
    Von mpexx im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 17:37
  2. S7-String auf Intouch-VISU anzeigen
    Von SPS_Hannes im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 13:56
  3. Problem mit STRING
    Von chefren_new im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 00:10
  4. InTouch V9.5 Problem mit Redundanz
    Von rowogh im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:02
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 20:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •