InTouch String Problem

pauli

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem: Ich muss von InTouch aus einen 30 Zeichen langen String an meine Sps senden und auch wieder einen 30 Zeichen langen String auslesen. ...Irgendwie krieg ichs nicht hin....vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Als System hab ich: Intouch 9.5 mit DaServer 2.0 als Visu auf einem Windows Server 2003. Sps`seitig eine Siemens S7 315-2 PN/DP.

Danke im voraus
 
Mit den Strings einer S7 kann Intouch sogar besser umgehen als WinCC.

Dokumentation DAServer schrieb:
D<B,I>d,S7STRINGx,w

Where:
d - is the data block number, with a range from 1 to 65535.

x - is the start address. For S7-300/400 PLCs, the range is from 0 to 65535. For S7-200 PLCs, the value is 1.

w - is the length of the net S7 string data in characters (size in S7 message is w+1, size of string representation in S7 PLC is w+2).
Beispiel:
Du hast einen String mit Länge 254 im DB1 an Adresse 0 angelegt, legst du eine Variable vom Typ "E/A Meldung" an, mit der Item-Syntax:

DB1,S7STRING0,254
 