MP370 Touch muß ständig nachkalibriert werden.

Klärmolch

Level-2
Beiträge
298
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben ein MP370 (ca. 5 Jahre alt) wo nach ca. einer Woche das Touchpanel neu kalibriert werden muß.
Es wird so ungenau, das es bei der Tastatureingabe um ein bis zwei Buchstaben/Zahlen versetzt.
Nach der Kalibrierung funktioniert alles wieder ohne Probleme.

Gibt es eine extra Funktion die Kalibrierung dauerhaft zu speichern?
Liegt ein Defekt vor?
Lohnt eine Reparatur noch?

Programmiert wurde das Panel noch mit Protool.

Gruß
Klaus
 
Wo ist das Panel denn eingebaut?
Feuchtigkeit, Aggressive Atmosphäre, Staub ... ?

Kann natürlich sein, das die Touch-Oberfläche langsam kaputt wird,
aber auch, das sich an irgend eine Stelle zwischen "Glas" und "Touch" irgendwas angesammelt hat, s.o..

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Feuchtigkeit schließe ich aus, Staub kaum,
aber eventuell geringste Mengen von Klär- und Faulgasen.
Ist auf einer Kläranlage.
Der Raum wird aber mit einem Gaswarngerät überwacht.

Mechanische Beschädigungen sind mit dem Auge nicht erkennbar.

Gruß
Klaus
 
Wir hatten vor ein paar Jahren bei einem MP370 auch mal das Problem, dass ständig die Kalibrierung verloren ging. Wir haben das Teil dann zur Reparatur eingeschickt.
 
Blöde Frage: Du hast nach dem Klicken der + auch nochmal das Touch betätigt - sonst speichert er die Einstellungen nicht.

Was bei mir schon mal geholfen hat war in der Systemsteuerung die Regestry zu sichern ("Control Panel - OP - Persistent Storage - Save Registry".

Viel Erfolg
 
Hi,
den Kalibriervorgang habe ich ordnungsgemäß beendet.
Zum Ende steht ja sinngemäß "Touch zum Übernehmen berühren"

Das mit der Registry muß ich mal testen.

Das MP ist in einer Schaltschranktür eingebaut, Tür ist glatt und der Ausschnitt klemmt nicht.

Wenn das nicht hilft, werde ich es zur Reparatur einschicken.

Vielen Dank
Klaus
 
Zurück
Oben