Hallo,

gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich eine S7 mit einem OP77a unter STEP7 und WinCC 2008 projektiere? (über DP verbunden)

Ich würde gerne wissen ob ich in der STEP7 Hardwarekonfig das OP77a einfügen muss oder ob ich da etwas Seitens WinCC tun muss.

Es geht nur darum Werte von von der S7 auf dem HMI anzuzeigen. Keine Eingabe oder ähnliches.

mfg
SK
 
Ich würde gerne wissen ob ich in der STEP7 Hardwarekonfig das OP77a einfügen muss oder
Panels werden eigentlich nie in der Hardwarekonfig eingefügt.
Würde ja bei jeder Änderung (Runtime beenden) einen Busfehler erzeugen.
oder ob ich da etwas Seitens WinCC tun muss.
Ja im WinCC Flex legst du die Verbindung fest (DP,MPI...) Baudrate, Adresse und mit welcher Steuerung es verbunden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja supi hat wunderbar funktioniert.

Ich versuche gerade zu realisieren, das die Seitenbilder bzw. die Screens sich im zyklus von 2 sek. durchschalten, so dass niemand eine taste drücken brauch um die seiten durchzuschalten.
Hast du da vielleicht einen Tipp?

mfg
Sk
 
gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich eine S7 mit einem OP77a unter STEP7 und WinCC 2008 projektiere? (über DP verbunden)

Du mußt eine HMI-Station einfügen.
Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl des Panel wo du das OP77a auswählst
Danach wird das Panel im Projekt angelegen
Du mußt jetzt WinCC FLEX noch nicht öffnen sondern NetPro
Dort verschaltest du die Verbindung zum Panel UND zur CPU (DP-Port-Doppeöclick) und legst ggf. noch ein Profibusnetz an.
Anschl. generieren und NetPro schliessen.

Erst jetzt WinCC FLEX öffnen. Dort ist jetzt bereits die richtige Verbindung zu sehen.

Frank
 
Ich versuche gerade zu realisieren, das die Seitenbilder bzw. die Screens sich im zyklus von 2 sek. durchschalten, so dass niemand eine taste drücken brauch um die seiten durchzuschalten.
Hast du da vielleicht einen Tipp?
Was willst Du denn da genau machen?
Wenn Du nur von einem Bild in das nächste und dann wieder zurück springen willst, wäre der Aufgabenplaner eine Möglichkeit.
Brauchst Du ein "Schieberegister" für mehrere Bilder würde sich die SPS anbieten die den Bildwechsel über einen Steuerungsauftrag ausführt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also:

Ich lese Analogwerte über die S7-314C ein und hab ein paar Merker die mir den aktiv/inaktiv Status von paar Lampen angeben
Ich hab jetzt für jede Lampe und für jeden Analogwert ein Bild gemacht:

Seite 1 / 3

Wert_XYZ: ....

usw.

Jetzt würd ich das gern so das alle 2 Sek. die Seiten wechseln bzw. Bilder:
Seite 1/3 <2sek pause> Seite 2/3 <2sek pause> Seite 3/3

Und als Bonus wäre natürlich cool wenn man auf die 4te Seite "Einstellungen" nur mit einem Passwort zugriff hat. (Hab da folgende Einstellungen: Kontrast, Off/On/Trans + Parameterwert in S7 verändern, soll hat nich jeder zugreifen können)

Ich hoffe ich nerv nicht :> aber ist das erste mal das ich mit flex 2008 arbeite und ich bin wirklich überrascht wie weit ich das schon geschafft hab aber so kleinigkeiten sind halt die Hürde für mich

mfg
Sk
 
Jetzt würd ich das gern so das alle 2 Sek. die Seiten wechseln bzw. Bilder:
Seite 1/3 <2sek pause> Seite 2/3 <2sek pause> Seite 3/3
Wie schon geschrieben, such mal nach "Steuerungsauftrag Bildwechsel"
Wenn Du nicht weiter kommst, einfach weiter fragen. ;)
Und als Bonus wäre natürlich cool wenn man auf die 4te Seite "Einstellungen" nur mit einem Passwort zugriff hat. (Hab da folgende Einstellungen: Kontrast, Off/On/Trans + Parameterwert in S7 verändern, soll hat nich jeder zugreifen können)
Dafür bei jeder einzelnen Taste in der Eigenschaft > Sicherheit > Bedienung > Benutzer aktivieren
oder
über die ganze Seite eine unsichtbare Schaltfläche legen, die mit der erforderlichen Berechtigung ausgeblendet wird und dadurch zugriff auf die unterliegenden Tasten frei gibt.
 
Supi hab das geschafft mit der Anmeldung, ist wirklich sehr komfortabel über die Benutzerverwaltung.

Jetzt muss ich noch die Uhrzeit von der S7 auf das Panel bekommen, damit die Uhrzeit korrekt angezeigt wird und der Bildwechsel.

Bei der Uhrzeit gibts ja ein Tutorial auf der Siemens Seite, wo ein Baustein importiert werden muss, den man von der seite downloaded, leider weiß ich nicht wie man einen Baustein importiert.
Hier der Link:


Beim Bildwechsel gibts auch mehre Methoden, da würd ich gerne das mit einem VB Skript lösen

Delay(2) '2Sek warten
Bildwechsel etc...

Nur weiß ich nicht wie man Skripte in WinCC erstellt bzw. wo und wie man sie auf die Seite anwendet.

mfg
Sk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um an die Beispiel-Bausteine zu kommen, musst du das runtergeladene zip-Archiv mit dem Sim-Manager dearchivieren. Dann öffnet sich auch das Beispielprojekt.
Dann wie Gutenberg die Bausteine in dein Projekt kopieren und anpassen.

Skipte:
In WinCC flex gibts im linken Strukturbaum schon den Reiter "Skripte". Hier ein neues Skript erstellen, benennen und öffnen.
Skripte werden ereignisgetriggert aufgerufen, also musst du das Skript an Variablen oder Bausteine knüpfen. (Objekt markieren und die Eigenschaft Ereignisse auswählen; Für Bildwechsel bietet es sich an, das Skript beim Aufbauen des Startbildes aufzurufen).

Es wird aber immer nur ein Skript abgearbeitet. Wenn du also für den Bildwechsel ne Schleife einrichtest, schränkst du deine Möglichkeiten stark ein. Besser wäre eine Steuerungsauftrag aus der SPS
 
Jetzt muss ich noch die Uhrzeit von der S7 auf das Panel bekommen, damit die Uhrzeit korrekt angezeigt wird und der Bildwechsel.
Auch dafür gibt es einen Bereichszeiger:
Datum/Uhrzeit Steuerung, dann noch den Erfassungszyklus einstellen z.B. 1 min. > Fertig
Und somit liest das Panel selbständig jede Minute die Uhrzeit aus der Steuerung.

Beim Bildwechsel gibts auch mehre Methoden, da würd ich gerne das mit einem VB Skript lösen
Nur weiß ich nicht wie man Skripte in WinCC erstellt bzw. wo und wie man sie auf die Seite anwendet.
Das OP77 kann leider keine Skripte
 