Meldungen TP170A

Küffel

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Guten Morgen,

eine Frage: Habe ein TP170A und darauf Meldungen projektiert! Funktioniert!
Aber die Meldung erscheinen nur mit K für kommen. Unterstüzt das TP170A gegangene Meldungen nicht, oder habe ich was übersehen?

Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tino,

was ist eine Quitvariable? Wie muss ich vorgehen?

Ich habe einfach ein DW definiert und wenn ein bestimmtes Bit gesetzt wird erscheint die Meldung mit K! Wenn dieses Bit zurücksetzt wird erlischt die Meldung!

Vielen Dank
 
Hallo,
das TP170A kann nur Betriebsmeldungen anzeigen. Wenn diese Meldung kommt, steht zu dem Text noch der Buchstabe K. Wenn die Bedingung für die Meldung nicht mehr vorhanden ist, verschwindet die Meldung einfach. Soviel ich weiß, hat das Gerät auch keinen Meldungspuffer, in dem man vergangene Meldungen einsehen kann. Darum wird es auch nicht möglich sein, anzuzeigen, wann die Meldung gegangen ist.
Gruß Andre
 
Hallo Andre,

genau das dachte ich mir, ich konnte es nur an keiner Stelle eindeutig beschrieben finden!

Vielen Dank!
 
Hallo,

habe gerade auch eine TP 170A programmiert mit Meldearchiv(begrenzt) und Quittierung.
Meine Vorgehensweise ist wie folgt: Habe immer einen Störmelde-DB DB101und einen Quittier-DB102.
S7-Programm: DU mussst bei einer Störung diese dann mit einem RS-Glied verarbeiten.
Beispiel

S7: U DB102.dbx1.0(Quitt_0) --> R DB101.dbx1.0
Störung ---> S DB101.dbx1.0(STM_0)

TP170:
--> Neue Variablen anlegen:
Störung- STM_0-15 Format Word
Quitt- Quitt_0-15 Format INT

--> Bitmeldungen:
Trigger Variable anlegen --> STM_0-15 Bit 0
Quittiervariable lesen anlegen--> Quitt_0-15 Bit 0

-->Bild mit Meldeanzeige erstellen:
Allgemein--> Verwenden für Meldeereignisse (Archiv begrenzt)
Eigenschaften-->Anzeige--> Schaltfläche "Quittieren" hinzufügen

Habe Fertig!

Du könntest auch noch ein Meldefenster in der Vorlage anlegen für anstehende Meldungen


Gruß aus Duisburg
Tino
 
Hallo,

habe vielleicht vergessen mitzuteilen, dass ich mit Protool arbeite. Deine Erläuterungen lassen mich auf WinCC schließen, richtig?

Aber du bekommst ein und die selbe meldung mit K und G bei entsprechenden Ereignissen? Dann müsste dies prinzipiell vom 170A unterstüzt werden und auch mit Protool projektierbar sein!

Nachtürlich könnt ich auch zwei Meldungen anlegen, z.B. eine mit Regen und eine mit kein Regen, und steuere diese meldungen über ein negiertes Bit -> bit xx 1 dann regen bit xx 0 dann kein Regen!

Aber wenn es den eleganteren Weg gibt mit gehen und kommen einer Meldung würde ich diesen gern einsetzen...

Nochmal vielen Dank

MFg
Küffel
 
Zurück
Oben