Hallo, ich habe folgendes Problem nach der Migration eines TP27 Projektes auf ein MP277. Und zwar wird bei einigen Bildern die in Abhängigkeit einer Variable erscheinen ein hübsches Kakteenbild angezeigt wenn die Variable einen in der Grafikliste nicht definierten Wert animmt . Ich weiß dass das Kakteenbild erscheint wenn eine Grafik nicht vorhanden ist, aber die Grafik ist wie beim TP27 vorhanden und soll auch bei den selben Wertigkeiten erscheinen. Beim TP27 ist der Platz der Grafik bei einem Wert ausserhalb des definierten Bereichs jedoch einfach nur Weiß und beim MP277 erscheint der Kaktus. Hat jemand ne Idee wie ich das umgehen kann? Vielen Dank
 
Listen-Defaultwert

Füge bei den Grafiklisten eine weiße Grafik hinzu und aktiviere für den Eintrag die Option "Standard" (oder schreibe bei Wert: "Default").

Zitat aus der WinCCflexible Hilfe:
Standardbereichstyp des Eintrags
Mit dieser Option legen Sie einen Standardwert für eine Textliste oder eine Grafikliste fest.

Auswahl "Bereich (...-...)": Der Standardwert wird angezeigt, wenn der Wert der verbundenen Variable außerhalb des definierten Bereichs liegt.

Auswahl "Bitnummer (0-31)": Der Standardwert wird angezeigt, wenn mindestens zwei Bits gesetzt sind, die beide projektiert sind. Wenn "Bitauswahl in Text- und Grafiklisten" aktiviert ist, wird der Standardwert angezeigt, wenn kein Bit ist gesetzt oder beim gesetzten Bit mit der kleinsten Wertigkeit kein Text oder keine Grafik projektiert ist.

Der Standardwert ist sprachabhängig und muss für jede verwendete Sprache projektiert werden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hatte bei einer Migration von OP37 (ProTool) auf MP 277 (flex) das gleiche Problem.
Die Grafiksymbole in ProTool sind bei "1" erschienen und waren bei "0" unsichtbar.
Bei Flex müssen aber beide Werte ("0" und "1") definiert sein, sonst erschien der Kaktus.

Es fehlt also an der Definition des 2. Wertes.
--> Also: grafiklisten um die fehlenden Werte erweitern !

Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier, ehe du suchen musst:

Kapitel 6.2:

Tritt ein ungültiger Wert in einer Symbolliste auf, wird bei Grafikgeräten nichts
in der Symbolliste angezeigt, bei einem Windows-basierten System werden​
### oder ein Kakteenbild angezeigt

gruss

 
Hallo, das ist ein Problem wenn Daten auf dem MP aufgezeichnet werden. Abhilfe hier schafft der Update aufs aktuelle Hotfix und dann das Betriebssystem Update auf dem Panel. Hatte das auch schon gehabt.
 
Hallo, Problem ist gelöst. Die Definition des Default Wertes war die Lösung. Nochmal vielen Dank für die Infos.
 
Zurück