Panel im Ex-Bereich?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es lzulässig ein Bedienpanel (MP270) in einen Schrank einzbauen, der im Ex-Bereich steht oder stehen könnte?

Das Panel wird aus Verschmutzungsgründen mit Folie ausgestattet. Nur ob eben diese eine statische Entladung verhindert ?? Fragen über Fragen *schmunzel*

Gruß
Martin
 
Hallo Martin,
als Anhang eine Alternative zum MP270. Mir ist keine einfache Lösung bekannt, ein MP270 abnahmefähig für den Ex- Bereich zu machen.
Vielleicht gibt es ja einen ex-freien Bereich. Sieht man im Zonenplan.
Gruß Wilfried
 

Anhänge

  • panel.jpg
    panel.jpg
    408,2 KB · Aufrufe: 110
Die SIMATIC Multi Panel MP 370 12" Touch und Tasten werden seit dem 02.12.2002 (Ausgabestand 06) mit der Ex 2/22 Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgeliefert.

oder

Einige Panels sind nach Ex-Schutz 2/22 gemäß Richtlinie ATEX 94/9 geprüft.
Zu diesen Geräten gehören OP7, OP17, TD17, OP27, OP37 TFT, OP37, TP27, TP27 10",TP37, MP 270 STN/ TFT, MB270B Tasten/Touch, OP77B, OP270 6", OP270 10", TP270 6", TP270 10", MP370 12", MP370 15", und OP 77A.
In Vorbereitung sind: TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B.

oder

Wenn Sie ein Gerät für Ex- Schutzklasse 1 benötigen, können Sie einen Umbau des Geräts durch Firma BARTEC vornehmen lassen.


Firma Bartec

Componenten und Systeme GmbH
Max-Eyth-Straße 16
D-97980 Bad Mergentheim

Tel: ++49 7931 597-0 Ansprechpartner Hr. Werner
Fax: ++49 7931 119

Internet: http://www.bartec.de
 
Ist ja alles richtig was hier gesagt wurde, ABER:

Man kann nicht einfach in z.B. Zone 1 oder 21 in einem bestehenden
Schaltschrank der eine ATEX-Zulassung hat ein Ausschnitt machen und
dort einen Panel einbauen (auch wenn der Panel eine ATEX zulassung hat)

Denn dadurch wird das Gerät (schaltschrank) verändert und ist somit
nicht mehr zugelassen :wink:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

es gibt auch die möglichkeit einen über- oder unterdruckgesteuerten schaltschrank einzusetzen. dies haben wir schon mit tp270 oder siemens-panel-pc´s gemacht und eine tüv-abnahme erhalten.

für zone 2 (staubschutz) haben wir auch in einen einfachen schrank mit TP270 eingesetzt, allerdings mit 2mm-wandstärke wie von siemens gefordert. die anlage wird im januar in betrieb gehen. eine tüv-abnahme wird durchgeführt.

grüße aus berlin von

Lutz
 
HI

Für zone 2 bzw 22 ist das auch nicht so kritisch.

Bei zone 1 bzw 21 sieht das aber schon etwas anders aus.

Da muß z.b. die Zündschutzart "Druckgekapselt" von einem
Sachverständigen berechnet und abgenommen werden.....
 