Habe eine CPU 314C-2DP, Simatic V5.3, OP3 und ProTool

Bekomme leider keine vebindung zum OP3.
Einmal über MPI, die Adresse wird in ProTool beim Versuch die
Daten zu übertragen nicht gefunden.
Haben die MPI Adresse schon in ProTool, in HW-Config und im OP3 geändert.
Habe mir dazu auch einige Beiträge in diesem Forum angesehen und nachverfolgt.
Aber es klappt leider nicht!

Die zweite möglichkeit über serriel habe ich auch versucht.
Hier wird das OP3 auch gefunden und die Daten werden danach übertragen.
Leider kommt am Ende der übertragung eine Fehlermeldung in ProTool und
auf dem OP3 steht " $ 006 COM-Transfer Fail-No:1 Sts:3
Das Programm (die Betriebsmeldungen) werden somit nicht angenommen.

Wichtig :
Das OP3 zeigt zeigt im Grundmodus nach dem einschalten alle 10s den
Fehler : " $551 AS Adress 2 not possible " an

vielen Dank für die Hilfe, ich wieß nicht mehr weiter...

MfG Jens
 
Hallo Jens,

die Fehlermeldung "$006 COM-Transfer Fail-No:1 Sts:3" ist ein TimeOut beim Empfangen von Daten. Das habe ich auch des öfteren beim Laden von OPs über COM. Da das OP jedoch nach dem AG(2) sucht, denke ich, die Projektierung ist übertragen.

Überprüfe doch mal folgendes:

- Unter den CPU-Eigenschaften (HW-Konfig) muss mind. eine Verbindungsressource für OP-Kommunikation reserviert sein.
- Unter NetPro sind die CPU und das OP mit dem selben MPI-Netz verbunden
- Die CPU hat die Adresse 2 und das OP die Adresse 1 (standard, muss aber nicht sein)
- In Protool unter Eigenschaften der Steuerung sind Angaben gemacht: (siehe Anhang)

Um die Anlage zu sehen, musst du angemeldet und eingeloggt sein!


Gruß, Onkel
 