Thema: wincc flexible SP2 runtime auf nanobox mit embedded 7

  1. #1
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    habe im Einsatz Nanobox PC mit Betriebssystem Windows embedded 7. Darauf habe ich installiert Flexible Runtime 2008 SP2. Wenn ich die Runtime starte, erscheint der Startbildschirm, ich erhalte aber umgehend die Fehlermeldung: "The procedure entry point...." (siehe jpeg).
    Eine Kommunikation baut sich nicht auf. Meine Entwiclungsumgebung ist ebenfalls SP2 und ich kann sie im moment nicht hochrüsten.
    Hatte jemand so etwas schonmal?

    C. Mertens
    Zitieren Zitieren wincc flexible SP2 runtime auf nanobox mit embedded 7  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.066
    Danke
    2.795
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    es könnte sein das deine Runtime Version nicht Win7 embedded unterstützt,
    da würde ich mal bei Siemens anrufen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    mertens2 (14.03.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Wenn du WinCC Flexible RT installierte, hast du voraus den EWF (Enhanced Write Filter) ausgeschaltet ?

    Wurde WinCC Flexible als Bundle zusammen mit den Nanobox gekauft ?
    Jesper M. Pedersen

  5. #4
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    habe angerufen, tatsächlich wird runtime sp2 nicht unterstützt. habe sp3 wieder aufgespielt. kann zwar jetzt nicht per profinet von es zu rt übertragen, das funzt nicht. aber per usb stick geht.

  6. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.066
    Danke
    2.795
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Hast du im Flexibel Starter die Schnittstelle eingestellt?

  7. #6
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    schnittstelle ist richtig, verbindung wird ja aufgebaut zwischen rt und es, doch dann kommt die meldung das die version auf dem zielsystem nicht mit der es übereinstimmt, kann ich aber mit leben...
    Zitieren Zitieren schnittstelle ist richtig...  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 16:57
  2. WinCC flexible 2008 SP2 - Fokus auf E/A Feld
    Von Sprungmarke im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 07:42
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:11
  4. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 07:12
  5. WinCC flexible Runtime auf PC mit CP5611
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 11:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •