SFB 35 Alarmmeldungen - Rückmeldung Status1 und Error1

ITBuxi

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
Ich habe ein WinCC Projekt V7.0 SP3 mit TCP/IP Anbindung einer SPS. Funktioniert auch alles soweit (Variablen, steueren, darstellen etc.)
Das was nicht funktioniert ist bausteinbezogene Meldungen zu generieren.

Ich habe den Aufruf vom SFB35 in meinen Baustein eingebaut (AWL). Bei verschiedenen Eingangssignalen soll eine Meldung abgesetzt werden.
Sobald jetzt eines dieser Signale kommt, bekomm ich immer als Rückmeldung Status=1 und Error=1.
Die Hilfe dazu sagt, dass es ein Kommunikationsproblem ist. Mehr nicht.

Jetzt war ich auf der Suche nach "Kommunikationsproblem", konnte aber keines feststellen.

Im Projekt hab ich dem Instanz DB die Meldungen projektiert. Aber das Übersetzen geht irgendwie auch net. Das WinCC Projekt ist als HMI Station eingebunden und darunter gibts die WinCC Konfig mit dem IE.
Gibts da eigentlich einen Unterschied ob es als OS angezeigt wird oder als HMI Station? Angelegt wurde es so beim OS Import.

Wie Ihr sicherlich seht bin ich kein WinCC Spezialist. Also bitte um Nachsicht ;-)

Danke für Eure Hilfe schon mal vorab.
 
Ich habe den Aufruf vom SFB35 in meinen Baustein eingebaut (AWL).

Ich vermute mal, da hast Du was falsch gemacht.
Wenn OS-Übersetzen nicht funktioniert, kommen natürlich die Meldungen auch nicht zum WinCC... Wann genau und warum die Error-Meldungen vom SFB35 kommen, kann ich jetzt auch nicht sagen, steht da nix in der Doku?

zeitfolgerichtiges Melden ist nicht trivial, es dauert, bis mans verstanden hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step7 Hilfe:

Hinweis zum Einsatz von Anzeigegeräten, die das Quittierungsgetriggerte Melden nicht beherrschenFalls Sie in Ihrer CPU das Quittierungsgetriggerte Melden aktiviert haben, schickt die CPU die Meldungen nur an diejenigen Anzeigegeräte, die dieses Meldeverfahren beherrschen. Falls keine Anzeigegeräte das Quittierungsgetriggerte Melden beherrschen, sendet die CPU also auch keine Meldungen. Dies wird Ihnen mit ERROR=1 und STATUS=1 einmalig angezeigt.

Evtl. liegts daran...
 
Zurück
Oben