umverdrahten von ext. Variablen die in Scripten vorkommen

Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich möchte über die XRef funktion gerne Variablen umbenennen.

Die Variablen erhalten Werte über Formeln welche über C++ Scripte berrechnet werden.
Diese Werte der Variablen werden dann auf diversen Bildern ausgegeben.

Weil die Variablen Maschinennamen sind und die Maschinennamen sich jetzt geändert haben möchte ich das Projekt nun anpassen.

Leider werden mir zwar mit Xref, die Triggervariablen angezeigt aber leider nicht die Variablen in den Scripten.

Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Es handelt sich hierbei um WinCC 6.0 mit SP1.
 
Hallo,
also meines Wissens nach, müssen in die automatisch eingefügten Kommentarzeilen, die beim Erstellen/Öffnen einer neuen C-Aktion erscheinen, die Variablendefinitionen "eingebettet" werden. Das sieht dann so aus:
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

!!!!! Hier Variablen definieren !!!!!

// WINCC:pICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:pICNAME_SECTION_END

Dann werden die Variablen beim Umverdrahten auch gefunden.
 
Zurück
Oben