Hallo zusammen,

ich habe die Aufgabe eine Visualisierung zu erstellen welche via Runtime auf einem Simatic IPC827D läuft. Normale Panels habe ich schon ein paar mal programmiert bzw. visualisiert eine Runtime leider aber noch nicht und jetz bin ich mir nicht sicher wie ich hier vorgehen soll/muss.

Folgende Hardware/ Software habe ich:
CPU 315-2PN/DP
Siamtic IP827D
WinCC flexible 2008 Advanced
WinCC flexible 2008 Runtime (128 PowerTags)
Simatic Manager V5.5
Die Kommunikation ist über Profinet geplant.

Das WinCC Projekt soll in das Step7 Projekt integriert werden sprich WinCC flexible aufgerufen werden können. Meine frage ist grundsätzlich wie muss ich hier vorgehen und muss ich eine PC Station anlegen oder besser eine HMI-Station? Die MAC-Adresse des PC ist nocht nicht bekannt weil dieser erst die nächste Zeit bei uns eintreffen wird, ich will aber bereits jetzt mit dem Programm und der Visu anfangen. Wenn ich die Visu fertig habe, wie muss ich diese dann auf den PC übertrage?

Das sind jetzt eine Menge fragen aber ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen und Hilfestellung geben.

Danke schon einmal im voraus!!!
 
Hallo Stephan,

wenn es nur um die WinCCflexible RT geht, dann genügt es, eine HMI-Station anzulegen. Die weitere Vorgehensweise und Projektierung ist ziemlich identisch zu einem Panel.


Gruß, Onkel
 