Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
Ich benutze die Soft-SPS NPLC-C100 mit Profibus-Schnittstelle von Hilscher mit integriertem Codesys V3 SP1 Hotfix1.
Ich habe dort eine HMI Visualisierung erstellt und will diese auf dem Monitor des PCs in dem die Karte eingebaut ist als stand-alone Visualisierung anzeigen und bedienen können.
Ich habe mich schon informiert und habe herausgefunden, dass es dafür eine exe "Codesys HMI" gibt mit der dies möglich ist, aber wenn ich sie ausführe wird immer angezeigt, dass er keine Applikation zum starten findet.
Kann mir da jemand weiter helfen?



Ich hab mittlerweile eine Lösung gefunden dank des Codesys Support.
zuerst einmal muss die Software geupdatet werden. Mit V3.5 SP6 Patch1 hat es bei mir funktioniert.
im die Software downloaden zu können muss man sich bei Codesys registrieren, was aber kein großer Aufwand ist.
Über den Visualisierungsmanager muss eine HMI Visualisierung hinzugefügt werden.
Anschließend Stellt man dort als kommunikationspfad den Rechner ein und erzeugt die HMI
Im Gerätebaum wird jetzt die HMI Station eingefügt.
Nun muss die Datei "CoDeSys HMI.exe" ausgeführt werden.
Man kann nun bei der Hilscher Karte wie auch bei der HMI Station den aktiven Pfad setzen.
Nun müssen nur noch beide Applikationen übersetzt, geladen und gestartet werden. Es empfiehlt sich dabei Hie App der HMI als aktive App zu setzen.
ist alles erledigt müsste sich die zuvor erstellte Visu als Vollbild öffnen und mit ihr lässt sich nun die SPS steuern.
 