Hallo zusammen,
ich stehe momentan vor dem Problem mit WinCC professional V13 eine Kurvenanzeige
zu realisieren. Projektiert ist eine Runtime, diese Läuft auf Windows 7 in einer VMware.

Ich bekomme in der Runtime immer folgende Fehlermeldung:

Unbenannt1.PNG

Die Archive sind Projektiert mit Ablageort Speicher,
Erfassungsart der Variable ist Zyklisch.

Weiß jemand Rat?


Gruß
 
Warum archivierst Du im Speicher (RAM)? Das macht IMO nur für ganz kurzfristige Archive Sinn wenn überhaupt.

Ist die "Variablenarchivierung in Runtime" aktiviert? Findet sich unter Runtime-Einstellungen. Dort müssen auch unter Archivierung die Parameter für Variablenarchiv Fast und Variablenarchiv Slow eingestellt sein.

WinCC professional unter TIA ist der direkte Abkömmling vom "großen" WinCC, da ist alles "etwas" anders als unter Flexible oder TIA Comfort...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab den Ablageort jetzt auf Datenbank abgeändert.
Den Fehler habe ich nun auch gefunden. Die Archivierungszeit stand auf 1h,
somit musste die Runtime eine Stunde Aktiv sein bevor die ersten werte da waren.
 