Wenn ich von TIA aus mein RT Professional Projekt lade und markiere dass die Runtime anschließend starten soll, erhalte ich einen Fehler dass die Runtime nicht gestartet werden konnte!
Habe darauf hin das Projekt nur geladen (ohne RT starten) und dann am Bediengerät versucht das Projekt im WinCC RT Start zu öffnen und erhalte den Fehler "Klasse nicht registriert" :confused:

Kennt das jemand?
 
und welche Version hat die HMI im Projekt?
Wenn dort die Version V13.0.1.0 ist dann geht dass mit dem Runtime nicht da eine HMI V13.0.1.0 nicht auf einem RT V13.0.0.0 läuft und umgekehrt auch nicht!
 
Ja, im Projekt ist V13.0.1.0 in Verwendung.
Wenn ich diese auf V13.0.0.0 ändere, kann ich das Projekt aber nicht mehr übersetzen...
 