IPC Bernhard
Level-2
- Beiträge
- 210
- Reaktionspunkte
- 13
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen
Ich bin auf der Suche nach einer speziellen Lösung zum Quittieren von Meldungen.
Situation ist wie folgt:
CPU 400 mit CFC projektiert aber kein PCS7, als Standalone.
Panel MP 270 10" mit Tasten.
Meldungen werden mit SFC 17 erzeugt.
Nun zu meinem Problem:
Aktuell muss ich die Meldungen mit dem ACK Button am Panel quittieren,
jede einzeln.
Nun würde ich gerne das Quittieren auch von Ferne machen.
Jede einzeln wäre kein Problem, aber von ferne.
Lösungsansatz:
Es gibt ja die Systemfunktion "QuittiereMeldung", aber die ist, so wie ich
das sehe, nur für einen Button (Funktionstaste global/ loakl) in der
Funktion Drücken und Loslassen erlaubt.
Gibt es eine Möglichkeit diese Systemfunktion auch auf eine Variable
z.B. auf Wertänderung zu bringen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit diese Funktion vom Quittieren einer
Meldung mit dem SFC 17 am Panel zu realisieren?
Sie muss ja im Panel quittiert werden da erst dann der Eintrag ins
Archiv geschieht und auch darüber die Quittierung in die CPU
geschieht.
Danke im Voraus
Gruß
Bernhard
Ich bin auf der Suche nach einer speziellen Lösung zum Quittieren von Meldungen.
Situation ist wie folgt:
CPU 400 mit CFC projektiert aber kein PCS7, als Standalone.
Panel MP 270 10" mit Tasten.
Meldungen werden mit SFC 17 erzeugt.
Nun zu meinem Problem:
Aktuell muss ich die Meldungen mit dem ACK Button am Panel quittieren,
jede einzeln.
Nun würde ich gerne das Quittieren auch von Ferne machen.
Jede einzeln wäre kein Problem, aber von ferne.
Lösungsansatz:
Es gibt ja die Systemfunktion "QuittiereMeldung", aber die ist, so wie ich
das sehe, nur für einen Button (Funktionstaste global/ loakl) in der
Funktion Drücken und Loslassen erlaubt.
Gibt es eine Möglichkeit diese Systemfunktion auch auf eine Variable
z.B. auf Wertänderung zu bringen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit diese Funktion vom Quittieren einer
Meldung mit dem SFC 17 am Panel zu realisieren?
Sie muss ja im Panel quittiert werden da erst dann der Eintrag ins
Archiv geschieht und auch darüber die Quittierung in die CPU
geschieht.
Danke im Voraus
Gruß
Bernhard