Habe eine Anlage in der ich Materialdaten über ein Rezept zur Steuerung übertragen möchte.

Materialdaten sind, Breite, Dicke, Werkstoff, usw.

Vorgabe ist es, 1000 verschiedene Materialien zu speichern.

Wieviele "Datensätze" kann ich in einem OP170/B speichern??

mfg jetzi83
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich weiß janicht wie sich das OP170 bei erneutem Transfer von geänderten Projektierungen verhält, aber beim OP7 waren nach dem Transfer auch
alle Rezpturdaten futsch, Aus diesem Grund habe ich nicht die OP eigene Rezepturtechnik verwendet, sondern das ganze auf der SPS abgebildet,
d.h. Datensatz an OP numerisch eingeben, danach indirkete Adressierung
auf Adressbereiche in einem DB. Vorteil: auch bei OP defekt oder Übertragung von Projektierungen bleiben Materialdaten aktuell. Der DB in der SPS
kann auch einfach gesichert werden um eine Kopie der Daten zu haben.
Eine Begrenzung der Datensatzanzahl ergibt sich dann auch nur durch die
max. Grösse des DB's. Vielleicht ein Ansatz.

Die Bilder am OP einfach nur optisch so aufbauen, daß es aussieht wie
die OP eigene Rezeptur -> kein Kunde hatte sich darüber beschwert...

Cu, nairolf
 
Hi Nairolf,
man kann bei den Geräten der alten Baureihe mit "ProSave" von Siemens eine Art Image von den Rezepturen erstellen. Diese Image lasst sich auf ein Baugleiches Gerät wieder einspielen. Wichtig: Der Hardwarestand der Geräte muss gleich sein, sonst könnte es evt. nicht klappen.
Bei den neuen Geräten, korregiert mich wenn ich falsch liege, gibt es in WinCC Flex die Möglichkeit ein Upload von der Parametrierung zu machen. Dieser lässt sich dann angeblich auch bearbeiten. (Habe ich selbst noch nicht probiert.)

Der Speicherung in der SPS habe ich auch nichts entgegen zu setzen. Mann kann es auch viel benutzerfreundlicher machen als die Siemens Rezepturen.

Gruss
Alex
 
hallo ANo,

dsa mit ProSave war mir bekannt. Hatte in der Vergangenheit aber das Problem, daß die Instandhaltung eines Kunden zwar in der Lage war,
eine ProTool Projektierung zu übertragen, aber das wars auch schon.
Durch das "Verlagern" der Rezeptur auf die SPS konnten die beim Austausch eines Panels nix mehr falsch machen (auch die Firmware spielte keine Rolle) und ich hatte per Fernwartung Zugriff auf die Daten, d.h. konnte Online
in den DB's nachsehen/ändern.

Würde Rezepturen prinzipiell auf der SPS-Seite realisieren, habe m.W. nur Vorteile dadurch....

Cu, nairolf
 