WinCC Flex PLCSIM mit HMI TP177B vebinden?

essbo

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin,

ich habe da mal eine Frage,

ich mache grade eine SPS-Schulung zum Bereich WinCC-Flex.

Wir sollen eine Steuerung mit PLCSIM und dem WinCC Flex RT simulieren. Dazu habe ich hier auch schon einige Themen gefunden die auch geholfen haben.

Nun kam unser Dozent allerdings mit einigen HMI Geräten (TP177B 6" color PN/DP) an und sagte, das wir damit mal ein wenig rum spielen sollen.

Ich habe jetzt die Frage dazu, kann man das HMI Gerät quasi direkt mit PLCSIM z.B. über PLCSIM.MPI/PLCSIM.TCPIP oder PLCSIM.PROFIBUS verbinden ?
Also dass die Aus/- und Eingänge über PLCSIM gesteuert werden und in unserem Falle auf dem RT vom Panel angezeigt wird und nicht auf dem PC?

Gruß Essbo
 
Du kannst ein simulierte TP177B mit PLCSIM verbinden. Aber ein reale TP177B kannst du nicht mit PLCSIM verbinden.
Vielleicht kann der Dozent irgendein S7 CPU finden. Der TP177B PN/DP kann alle mögliche Verbindungsarten, MPI, DP oder PN.
Dann kannst du den reale TP177B mit ein reale S7 CPU testen.
 
Danke für die Antworten. Habe übrigens einen Weg gefunden wie man es machen kann!
Wenn man den PC als Sm@rt Server Startet und auf dem Panel ein Bild mit der Sm@rt Client Option anlegt, und sich das Bild vom PC auf das Panel überträgt kann man damit dann auch die Angelegten Tasten auf dem Panel nutzen um die Simulierte SPS zu steuern.
 