Hallo
Ich habe ein Projekt in step 7 V5.5 und in wincc v7.2 die ich gerne online testen bevor ich sie in betrieb nehme

Beide Projekte liegen auf dem selben Rechner

Kann mir jemand mit Datei erklären wie ich das Schritt für Schritt realisieren kann

Vielen Dank im Voraus
 
Kann mir jemand mit Datei erklären wie ich das Schritt für Schritt realisieren kann

Was meinst DU mit Schritt für Schritt? Welche Kenntnisse hast Du denn? Mit 0 Kenntnissen wird Dir hier wohl niemand haarklein jeden einzelnen Klick aufmalen!

Prinzipiell geht das so:

- Das SPS-Projekt mit Step 7 in PLCSIM laden
- Das WinCC-Projekt so abändern, dass es sich mit dem PLCSIM verbindet
- Das WinCC-Projekt auf dem lokalen PC als Runtime starten

an welcher Stelle der 3 Punkte hast Du denn Probleme?

Gruß.
 
- Das WinCC-Projekt so abändern, dass es sich mit dem PLCSIM verbindet


Hallo und Danke fur deine unterstuetzung

ja genau an die zweite punkte habe ich Probelm

wie ich kann WinCC einstellen dass es Mit PLCSIM in verbindung kommt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am einfachsten im Variablen-Dialog bei der Protocol-Suite und deinem Treiber für die Verbindung (z.B. TCP/IP) unter Systemparameter/Unit den Zugangspunkt auf S7ONLINE stellen.
Dann wird die Schnittstelle aus dem "PG/PC-Schnittstelle einstellen"-Dialog aus Step7 für die Verbindung verwendet, welche vom Simulator ja normalerweise automatisch passend eingestellt wird.
 
Ich habe die Eistellung soweit getan aber kommt immer noch keine Verbindung

noch ein Tipp vielleicht?wincc.jpg
 
Hat dein Step7 Verbindung zur Simulator-CPU?

Zeig mal die Einstellungen der Verbindungen "MI_CPU..." bzw. "NeueVerbindung_1" selbst.
 
Welchen Fehlercode zeigt er denn in der Channel Diagnosis?

Am besten auch in der richtigen Reihenfolge.
Simulator starten, schauen ob Step7 verbindet, dann Runtime starten.
 
Hallo Ronin

ich habe die richtige Reihenfolge wie d geschrieben hast

aber immer noch keine verbindung

was habe ich den verkhert gemacht?

wincc.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab mir die Sache mal kurz angeschaut. Hatte bis jetzt den Simulator nicht mit WinCCv7 verwendet.

Leeres S7-Projekt mit ner IP in den Simulator geladen und gestartet. Step-7 stellt dann die S7-Online-Zugangspunkt automatisch auf PLCIM.TCP.1 um.
Das fehlt mir bei dir eigentlich. Das sollte in der unteren Statusleiste vom SIMATIC-Manager auftauchen.

WinCC-Projekt angelegt, Verbindung projektiert mit S7-Protocoll-Suite - TCP - S7-Online - IP usw.
Bild mit Eingabefeld und Runtime gestartet... geht.

Wozu hast du eigentlich die "WinCC-Variablen-Simulation" offen? Sollten die externen Tags nicht von PLCSIM simuliert werden. Nicht dass sich da was beißt.

Infos zu deinem Fehlercode 42C2 findest du in der "S7chndeu.chm"-Hilfedatei im "bin"-Ordner des WinCC-Installationsordners.
Help schrieb:
Fehler 42C2 - L4_DLL_E_LOGDEV
Das logische Device ist nicht in der Registry definiert:
Kommunikationstreiber nicht richtig installiert.
Eintrag in der Registry zerstört oder gelöscht.
Überprüfen Sie mit dem Programm 'PG/PC Schnittstelle einstellen' die Einstellung des logischen Gerätenamens.
Überprüfen Sie in der Maske 'Systemparameter-Device' die Einstellung des logischen Gerätenamens.​
Sagt jetzt nicht viel aus. Normalerweise bekommt man den Code wenn die Verbindung mit der angegebenen Schnittstelle nicht zufrieden ist bzw. diese nicht findet.
Schau mal was beim SIMATIC-Manager bei "PG/PC-Schnittstelle" eingestellt ist. Wie gesagt sollte PLCSIM diese normalerweise einstellen. Sonst könntest du noch versuch das PLCSIM.TCP direkt in WinCC anstelle des S7-ONLINE anzuwählen...
 
Zurück
Oben