WinCC Flex WinCC flex Problem mit Funktionstaste ( Funktion nicht löschbar )

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.953
Reaktionspunkte
7.298
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe erst kürzlich eine WinCC flex PC Runtime erstellt. Es funktioniert soweit alles.
Nur hatte ich ein kleines Phänomen. Ich habe ein Objekt aus einer anderen Visu makiert und
reingezogen. Dann hat er aber zusätzlich noch auf die Taste F4 eine Funktion gelegt ( siehe Anhang ).
Diese ist grau hinterlegt und somit kann ich sie nicht löschen. Die Eigenschaft liegt auch nur in díesem Bild
in der Taste, nicht im Vorlagebild oder in sonstigen Bildern.

Folgendes habe ich bereits unternommen:
Temporäre Dateien gelöscht
Projekt komplett übersetzt
Gespeichert und optimiert
=>keine Änderung

WinCC Flex 2008 SP3 Udp7.

Vielleicht hat einer eine Idee wie ich die Funktion lösche. Wie gesagt, es hat keinen störenden Einfluss aber ich hätte es aus Prinzip schon gerne weg.

Danke und mit Grüßen

Flex2008.jpg
 

Anhänge

  • Flex2008.jpg
    Flex2008.jpg
    64,7 KB · Aufrufe: 16
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

das Tastenkopf-Icon links unten in der Funktionstaste bedeutet: die Funktionstaste ist mit Bildnavigation belegt. Die Funktion müsstest Du bei der Bildnavigation abschalten können: Geräteeinstellungen > Bildnavigation

Harald
 
Guten Morgen,

Harald, es war keine Bildnavigation projektiert. Ich konnte das Problem nun so lösen, indem ich das
besagte Bild in die Bildnavigation reingezogen habe und danach wieder gelöscht habe.
Nun ist diese Funktion wieder weg. Danke für deinen Tipp!
 