Hallo zusammen,
ein Kunde von mir betreibt in seinen Anlagen große TVs mit dem Anlagenstatus und den aktuellen Stückzahlen.
Das ganze ist als Tia Advanced Runtime aufgebaut.
Er möchte jetzt das Konzept auf ein Tia WinCC Professional ändern,
um die Steuerungen nur noch zentral per Server abzufragen, und nicht mehr wie jetzt, direkt aus der Runtime.
Nun kenne ich den generellen Aufbau von WinCC aus den Milchwerken, da werden meistens zwei Server inkl. Redundancy
plus so um die zehn Clients aufgebaut. Da sind in der Regel aber auch nur so 5-6 große 400er CPUs in den Verbindungen drin.
Bei dem jetzigen Kunden wären es eher so 50-60 Steuerungen die abgefragt werden müssten. Laut der Doku hab ich ja erstmal nur 8 Verbindungen
mit der Softnet LEAN Lizenz, d.h. dass ich die schon mal auf die Softnet Lizenz ändern müsste, damit hätte ich dann 64 Steuerungen...
Wie sieht dann ein weiteres Upgrade aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel die 65. Steuerung irgendwann einbinden möchte? Reicht dann die Hardnet Lizenz zu installieren,
oder muss ich dann auch noch Hardware nachrüsten ?
Wie schaut es mit den Clients aus? Wenn ich das richtig lese, dann kann das WinCC nur 32 Clients bedienen, müsste ich dann nen zweiten Server aufbauen wenn ich mehr habe?
Oder kann man dieses Limit auch irgendwie anheben?
Mfg Markus
ein Kunde von mir betreibt in seinen Anlagen große TVs mit dem Anlagenstatus und den aktuellen Stückzahlen.
Das ganze ist als Tia Advanced Runtime aufgebaut.
Er möchte jetzt das Konzept auf ein Tia WinCC Professional ändern,
um die Steuerungen nur noch zentral per Server abzufragen, und nicht mehr wie jetzt, direkt aus der Runtime.
Nun kenne ich den generellen Aufbau von WinCC aus den Milchwerken, da werden meistens zwei Server inkl. Redundancy
plus so um die zehn Clients aufgebaut. Da sind in der Regel aber auch nur so 5-6 große 400er CPUs in den Verbindungen drin.
Bei dem jetzigen Kunden wären es eher so 50-60 Steuerungen die abgefragt werden müssten. Laut der Doku hab ich ja erstmal nur 8 Verbindungen
mit der Softnet LEAN Lizenz, d.h. dass ich die schon mal auf die Softnet Lizenz ändern müsste, damit hätte ich dann 64 Steuerungen...
Wie sieht dann ein weiteres Upgrade aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel die 65. Steuerung irgendwann einbinden möchte? Reicht dann die Hardnet Lizenz zu installieren,
oder muss ich dann auch noch Hardware nachrüsten ?
Wie schaut es mit den Clients aus? Wenn ich das richtig lese, dann kann das WinCC nur 32 Clients bedienen, müsste ich dann nen zweiten Server aufbauen wenn ich mehr habe?
Oder kann man dieses Limit auch irgendwie anheben?
Mfg Markus