Hallo Zusammen,

ich kann seit kurzen von meinen Laptop mit meinen CP5711 Wandler kein OP77A mehr laden.
Früher (bis Mitte 2018 ) ging das mit selber Hardware und selben Einstellungen problemlos.


Zur Hardware:
- HP EliteBook 8560p mit Windows 7 Pro SP1 (64bit)
- Siemens CP5711 (1P6GK1571-1AA00)
- Siemens OP77A (6AV6 641-0BA11-0AX1)
- Simatic Manager V5.5 + SP3
- WinCC flexible 2008 SP3 (V1.4.0.0_1.16.0.16)



Wenn ich im SimaticManager die Schnittstelle einstelle und auf "Diagnose" klicke und dann auf "Testen" kommt folgender Fehler:
"Fehler: Keine Datenbasis angegeben"

Wenn ich das selbe als lokaler Administator am Rechner mache funktioniert es!
Dann kann ich im WinCC flex das Panel auch laden.

Mein lokaler User am PC hat aber Adminrechte!
Hier funktioniert es aber nicht...

Kann mir jemand helfen?

Siemens-Hotline hat mir nur soweit geholfen "dann müssen Sie es als Admin laden"


Danke im Voraus,
 

Anhänge

  • einstellungen_mpi.jpg
    einstellungen_mpi.jpg
    107,8 KB · Aufrufe: 14
  • admin.jpg
    admin.jpg
    147,5 KB · Aufrufe: 11
  • user.jpg
    user.jpg
    140,4 KB · Aufrufe: 11
Schau mal was für Benutzergruppen es in Deinem Windows gibt, die mit "Siemens" oder "Simatic" anfangen. In diesen Benutzergruppen sollte Dein Windows-User Mitglied sein.