TIA HMI Profibus anbindung

Schwalph

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir müssen im Zuge unseres Technikerprojekts eine Anlage mit TIA (V15) in Betrieb nehmen. Die Anlage wird über ein HMI Comfort Panel visualisiert.
Das Panel wurde bereits in das Programm integriert. Sobald ich die Profibusverbindung zwischen CPU und HMI in der Netzsicht herstelle und das Projekt laden will erscheint die Fehlermeldung, dass der DP-Systemdatenbaustein ungültige Parameter enthält. In der HIlfe wird angegeben, dass die DP-Parametrierung geprüft werden soll.

Welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass das Übertragen funktioniert bzw. fehlerfrei ist.

Die CPU wurde als DP-Master mit der Bus-Adress 1 festgelget. Dem HMI wurde die Adresse 2 zugewiesen. Beide Peripherien sind im dem gleichen Subnetz zugewiesen.

Danke schonmal in voraus!
 
Beide Peripherien sind im dem gleichen Subnetz zugewiesen.

Wie kann man denn bei DP eine gleiche Subnetz einstellen??

Was ist denn für eine CPU vorhanden und mit was wird diese projektiert?
Vorsorglich mal Hard- und Software Gesamtübersetzt, also nicht nur Teil- oder nur Änderungen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin Schwalph,

so ganz verstehe ich Euren Aufbau nicht. Wenn ihr eine 1500/1200er Steuerung und ein Comfort-Panel verwendet, warum geht ihr dann über Profibus? Entweder ihr habt noch einen CP oder eine CPU >=1516. Kann das Panel überhaupt Profibus (ich meine das KTP400com kann das nicht). Wenn ihr weitere Peripherie habt, die über Profibus gekoppelt ist, habt ihr doch auf jeden Fall an der SPS und am Panel eine Ethernetschnittstelle frei. Je nach dem was ihr mit dem Panel machen wollt, kann es ja auch als IO-Device konfiguriert werden...

Also wäre erst einmal interessant, was ihr für Hardware habt und wie alles aufgebaut ist.

VG

MFreiberger

 
Beider CPU sowie den I/O - Modulen handelt es sich um VIPA Hardware (CPU 315-2AG10 (6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.6). Wir arbeiten im TIA V15. Das Panel ist ein KTP700 Basic.
Die vorgabe Profibus kommt leider von der Firma in der wir das Projekt durchführen, wir haben also keine Wahl...
Das Panel hat leider auch keine Ethernet Schnitstelle.

HW-Aufbau.jpgNetzsicht.jpg
 
Ja es handelt sich um ein Technikerprojekt :)
Screenshot 1: Fehlermeldung beim Überstezen von CPU und Panel
Screenshot 2: Fehlermeldung beim Laden des Projekts

Fehler_Übersetzen.jpg

Ferhler_Laden.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal in den Verbindungen des HMI nach ob dort ungülige drin stehen.
Und auch mal in der Netzansicht die Verbindungen kontrollieren
 

Anhänge

  • Zwischenablage04.jpg
    Zwischenablage04.jpg
    131,7 KB · Aufrufe: 30
Du hast 2 Fehler.

  • Fehlende konfiguration von den Verbindung zwischen HMI ud 315-2DP CPU. Ist einfach zu beheben.
  • "DP-Systemdatenbaustein ungültige Parameter". Welche Bus-Parameter sind eingestellt für den Profibus-Netzwerk ?

Hast du vorher eine HMI Verbindung konfiguriert, aber spähter eine Änderung gemacht, wobei den HMI Verbindung unterbrochen wurde, und was auch die ungültige Parameter erklären kann ?
 
Du hast 2 Fehler.

  • Fehlende konfiguration von den Verbindung zwischen HMI ud 315-2DP CPU. Ist einfach zu beheben.
  • "DP-Systemdatenbaustein ungültige Parameter". Welche Bus-Parameter sind eingestellt für den Profibus-Netzwerk ?

Hast du vorher eine HMI Verbindung konfiguriert, aber spähter eine Änderung gemacht, wobei den HMI Verbindung unterbrochen wurde, und was auch die ungültige Parameter erklären kann ?

Welche Busparameter meinen Sie genau? Adressen der Teilnhemer? Übertragungs-Parameter?
 
Moin Schwalph,

wie sieht Deine Verbindungskonfiguration unter Netzansicht >> Verbindungen aus (Der rechte Bildschirmbereich "versteckt" sich bei mir gerne mal)?

Bei mir ist da dann so eine gestrichelte Linie:
Unbenannt.JPG

Du kannst auch einfach eine Verbindungslinie neu ziehen. Die Verbindung wird dann automatisch eingefügt und ist im Panel unter Verbindungen mit dem (hoffentlich) richtigen Treiber sichtbar.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Igendwas stimmt nicht, weil in dein letzten Screenshot meldet TIA für das MPI/DP(X2) Schnitstelle als "nicht verbunden" mit den 315-2DP CPU.
Aber in den vorigen Screenshot von den Netzübersicht sind beide auf denselbe Profibus Netz "PROFIBUS_1" verbunden.
Die Profibus Bus-Parameter findest du wenn du in den Netzübersicht, den violetten Profibusstrang markiert, und dann ALT-ENTER um die Eigenschaften zu öffnen.

Wenn du nicht sofort den Fehler lokalisiert, dann empfehle ich dass du einfach den bestehende Verbindung (in dein letzen screenshot) löscht. Und dann anlegst du eine neue Verbindung:
In das Netzübersicht wählst du Verbindungen, und dann siehst du mit den Maus eine Verbindung von KTP700 nach den 315-2DP CPU. edit: Damit entsteht eine Verbindung mit Blau angezeigt wie in das Bild von MFreiberger.
Danach die Hardware wieder kompileren.

Die Variabeln in das KTP700 Projekt muss mit den neuen HMi Verbindung verknüpft werden.
 
Moin Schwalph,

wie sieht Deine Verbindungskonfiguration unter Netzansicht >> Verbindungen aus (Der rechte Bildschirmbereich "versteckt" sich bei mir gerne mal)?

Bei mir ist da dann so eine gestrichelte Linie:
Anhang anzeigen 47109

Du kannst auch einfach eine Verbindungslinie neu ziehen. Die Verbindung wird dann automatisch eingefügt und ist im Panel unter Verbindungen mit dem (hoffentlich) richtigen Treiber sichtbar.

VG

MFreiberger

Wenn ich die Profibusverbindung ziehe, erscheint bei mir werder unter Netzsicht --> Verbindungen, noch unter den HMI verbindungen etwas...
 
Moin Schwalph,

Wenn ich die Profibusverbindung ziehe, erscheint bei mir werder unter Netzsicht --> Verbindungen, noch unter den HMI verbindungen etwas...

ich denke wir reden aneinander vorbei. Die Profibusverbindung in der Netzansicht ist nicht die HMI-Verbindung. Dazu links oben von Vernetzen auf Verbindungen stellen.

VG

MFreiberger
 
Zurück
Oben