-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir müssen im Zuge unseres Technikerprojekts eine Anlage mit TIA (V15) in Betrieb nehmen. Die Anlage wird über ein HMI Comfort Panel visualisiert.
Das Panel wurde bereits in das Programm integriert. Sobald ich die Profibusverbindung zwischen CPU und HMI in der Netzsicht herstelle und das Projekt laden will erscheint die Fehlermeldung, dass der DP-Systemdatenbaustein ungültige Parameter enthält. In der HIlfe wird angegeben, dass die DP-Parametrierung geprüft werden soll.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass das Übertragen funktioniert bzw. fehlerfrei ist.
Die CPU wurde als DP-Master mit der Bus-Adress 1 festgelget. Dem HMI wurde die Adresse 2 zugewiesen. Beide Peripherien sind im dem gleichen Subnetz zugewiesen.
Danke schonmal in voraus!
wir müssen im Zuge unseres Technikerprojekts eine Anlage mit TIA (V15) in Betrieb nehmen. Die Anlage wird über ein HMI Comfort Panel visualisiert.
Das Panel wurde bereits in das Programm integriert. Sobald ich die Profibusverbindung zwischen CPU und HMI in der Netzsicht herstelle und das Projekt laden will erscheint die Fehlermeldung, dass der DP-Systemdatenbaustein ungültige Parameter enthält. In der HIlfe wird angegeben, dass die DP-Parametrierung geprüft werden soll.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass das Übertragen funktioniert bzw. fehlerfrei ist.
Die CPU wurde als DP-Master mit der Bus-Adress 1 festgelget. Dem HMI wurde die Adresse 2 zugewiesen. Beide Peripherien sind im dem gleichen Subnetz zugewiesen.
Danke schonmal in voraus!