Hallo zusammen,
ich möchte mal bitte Meinungen höhren zu folgendem Sachverhalt,
Anlage ist eine Wendetischsteuerung mit Fahrantrieb, und 2 Hydraulikaggregaten die jeweils eine 3 Tonnen Schwere Tischplatte um 90 grad kippen können.
Die bisherige Anlagensicherheit wurde realisiert über eine Hupe an dem Fahrantrieb des Tisches und einem 1 Kanaligen Not Aus Tasters, der Nut Aus Taster war in einem Schaltpult montiert welches ca. 20 Meter von der Anlage entfernt stand. Vom Pult selber war die Anlage nicht vollständig einsehbar. Bei Nothalt wurden die Lastschütze jeweils eines pro Tisch Weggeschaltet.
Dieses System hatte nun durch TÜV Entscheidung eine Ende gefunden.
Die neuen Steuerung wurde von einem Handwerksbetrieb hier geplant und ich soll als Programmierer die Anlage in Betrieb nehmen, und da fängt mein Problem an.
Als neue Steuerung wurde ein C6915 von Beckhoff verbaut, dazu 2 EtehrCAT Koppler, 1 EK1960-0000, 2 EL1904, und 2 EL2904, an den beiden äusseren Ecken der Tische jeweils ein Not Halt Schalter, der Zwischenraum der beiden Tische soll maßgeblich überwacht werden durch eine Lichtschranke an jeder Zugangsseite die bei Auslösung die Antriebe stillsetzt.
Nun soll ich die ganze Anlage programmieren und habe allerdings ein paar Bauchschmerzen dabei zu folgenden Punkten, (die Punkte unterstrichen sind wie es derzeit geplant wurde, die Texte darunter sind meine Ideen dazu)
- Abschaltung der Lastspannung im Pult damit würde ich den EtherCAT in den Vor Ort Kisten auch spannungslos machen weil die Steuerspannung im Vor Ort Kasten erzeugt wird.
Mein Wunsch zu Punkt 1 jeweils 2 Leistungsschütze in den Vor Ort Kästen die die Lastspannung unterbrechen!
- Alle Not Halt Taster bleiben ein Kanalig
Ich will 2 Kanalig
-STO der Frequenzumrichter wird nicht verdrahtet
Will ich haben egal was kommt
-Der Zwischenraum (Fahrweg der Tische) soll an den Zugängen mit einer einfachen Lichtschranke abgefragt werden
Ich möchte dort gern zumindestens ein Lichtgitter haben welches in der Safetysteuerung ist oder ein Zaun mit Zugangsbeschränkung
Was haltet ihr von meinen Ideen oder Wünschen? habe ich etwas wichtiges vergessen?
ich möchte mal bitte Meinungen höhren zu folgendem Sachverhalt,
Anlage ist eine Wendetischsteuerung mit Fahrantrieb, und 2 Hydraulikaggregaten die jeweils eine 3 Tonnen Schwere Tischplatte um 90 grad kippen können.
Die bisherige Anlagensicherheit wurde realisiert über eine Hupe an dem Fahrantrieb des Tisches und einem 1 Kanaligen Not Aus Tasters, der Nut Aus Taster war in einem Schaltpult montiert welches ca. 20 Meter von der Anlage entfernt stand. Vom Pult selber war die Anlage nicht vollständig einsehbar. Bei Nothalt wurden die Lastschütze jeweils eines pro Tisch Weggeschaltet.
Dieses System hatte nun durch TÜV Entscheidung eine Ende gefunden.
Die neuen Steuerung wurde von einem Handwerksbetrieb hier geplant und ich soll als Programmierer die Anlage in Betrieb nehmen, und da fängt mein Problem an.
Als neue Steuerung wurde ein C6915 von Beckhoff verbaut, dazu 2 EtehrCAT Koppler, 1 EK1960-0000, 2 EL1904, und 2 EL2904, an den beiden äusseren Ecken der Tische jeweils ein Not Halt Schalter, der Zwischenraum der beiden Tische soll maßgeblich überwacht werden durch eine Lichtschranke an jeder Zugangsseite die bei Auslösung die Antriebe stillsetzt.
Nun soll ich die ganze Anlage programmieren und habe allerdings ein paar Bauchschmerzen dabei zu folgenden Punkten, (die Punkte unterstrichen sind wie es derzeit geplant wurde, die Texte darunter sind meine Ideen dazu)
- Abschaltung der Lastspannung im Pult damit würde ich den EtherCAT in den Vor Ort Kisten auch spannungslos machen weil die Steuerspannung im Vor Ort Kasten erzeugt wird.
Mein Wunsch zu Punkt 1 jeweils 2 Leistungsschütze in den Vor Ort Kästen die die Lastspannung unterbrechen!
- Alle Not Halt Taster bleiben ein Kanalig
Ich will 2 Kanalig
-STO der Frequenzumrichter wird nicht verdrahtet
Will ich haben egal was kommt
-Der Zwischenraum (Fahrweg der Tische) soll an den Zugängen mit einer einfachen Lichtschranke abgefragt werden
Ich möchte dort gern zumindestens ein Lichtgitter haben welches in der Safetysteuerung ist oder ein Zaun mit Zugangsbeschränkung
Was haltet ihr von meinen Ideen oder Wünschen? habe ich etwas wichtiges vergessen?