Berechnung Sicherheitsfunktion

se_la

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bräuchte einmal ein bisschen Hilfe bei der Berechnung meiner Sicherheitsfunktion.
Frage Forum.jpg
Und zwar geht es um den unteren Pfad. Ich habe einen Hydraulikzylinder der ein Bauteil an- und abstellt. Diese Bewegung muss ich im Notfall unterbinden und der erforderliche Performance Level der aus der Risikobeurteilung hervorgeht ist PLR=d.

Das ist ja auch so ganz schön umgesetzt wie ich finde. Im ersten Kanal nehme ich die 24V Versorgung vom Ventil weg und das Ventil geht in Fail-Safe Stellung.

Im zweiten Kanal wird die Hydraulikpumpe abgeschaltet, so dass ja auch kein Hydraulikmedium mehr fließt und die Bewegung ausführt. Dieser Kanal läuft über die Control Unit und einen Kanal vom Double Motor Modul.

Ich habe folgende Werte für die Bauteile:

Sicheres Ausgangsbyte: PL=e 1,00E-09
Schütz Steuerspannung 24VDC: B10D=2.500.000
Ventil Anstellzylinder: MTTFD=150 Jahre
Control Unit: PL=d 1,00 E-08
Double Motor Modul 1 Kanal ohne SBC: PL=d 1,00 E-08

Ich habe wirklich keine Ahnung wie ich die "Subsysteme" Sicheres Ausgangsbyte, Control Unit und Double Motor Modul als Blöcke/Elemente einfügen kann.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?

Danke!
Grüße
 
Hallo,

so vielleicht, siehe Anhang?

Ich habe nur Dein Blockschaltbild
interpretiert, keine weitere Bewertung
der Kennwerte.
 

Anhänge

  • Sistema_Hydraulik.jpg
    Sistema_Hydraulik.jpg
    31,6 KB · Aufrufe: 52
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Du kannst in einen Block die "Rate gefahrbringender Ausfälle" eingeben.
Das wird dann in MTTFd umgerechnet.

Siehe Sistema Kochbuch 4, Kapitel 2.

Habe ich selbst noch nicht gemacht, bin gespannt auf Dein Ergebnis.
 
Ah super danke! Das klappt schon mal. Muss mich dann nur noch mal mit meinem Kollegen bzgl. der DC's zusammen setzen, aber das wird schon alles passen.
 
Zurück
Oben