Hallo Leute!
Nun trau ich mich auch einmal etwas zu fragen.
Und zwar hatten wir gestern die Diskussion bzgl. richtiges "quittieren".
In der Norm bzw. im Schreiben der DGUV findet man dazu nur :
Aber wie muss ich dann meinen Schutzbereich in dem ich nach PL d abschalte quittieren?
Muss mein Quittiertaster auch 2-Kanalig meine Sicherheitssteuerung bzw. meinen Schutztürkreis quittieren?
Ist dies dann mit einfachen Sicherheitsschaltgeräten überhaupt noch möglich?
Gruß EdeP
Nun trau ich mich auch einmal etwas zu fragen.
Und zwar hatten wir gestern die Diskussion bzgl. richtiges "quittieren".
In der Norm bzw. im Schreiben der DGUV findet man dazu nur :
Die manuelle Rückstellfunktion:
- muss durch ein getrenntes, manuell zu bedienendes Gerät in dem SRP/CS bereitgestellt werden,
Der Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert.
- darf nur dann erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind,
- darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten,
- muss eine beabsichtigte Handlung sein,
- muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen,
- darf nur erfolgen durch das Loslassen des Betätigungselements in seiner betätigten (Ein)Position.
Aber wie muss ich dann meinen Schutzbereich in dem ich nach PL d abschalte quittieren?
Muss mein Quittiertaster auch 2-Kanalig meine Sicherheitssteuerung bzw. meinen Schutztürkreis quittieren?
Ist dies dann mit einfachen Sicherheitsschaltgeräten überhaupt noch möglich?
Gruß EdeP