Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
1.ich habe nur einen Kanal. 2 das unterprogramm existiert auf der NC. 3. Ich kann natürliche anwählen und Start drücken.
Aber ich möchte das man das unterprogramm direkt vom plc Programm anwählen und dann starten kann oder wenigstens über eine Taste vom him direkt anwählen... geht das und wie ...
Hallo zusammen.....
Ich sehe das hier NC Spezialisten am arbeiten sind....
Frage von mir ....
Kann man ein Unterprogrammaufruf von der PLC starten lassen und wenn ja wo steht da was in der Doku...
Hallo Zusammen
bei mir muss eine von eier CAM Software kommende String Variabel (128 Zeichen) in eine MGUD Variable durch ein UNterprogramm geschrieben werden.
Hab gar keinen Plan wie... bin in der NC ein Anfänger ;-( .... habt ihr sowas schon mal gemacht ;-)
Hallo Zusammen
ich suche nach dem Fehler bei meiner MGUD Variablen die ich in der NC angelegt habe aber der FB5 spuckt immer den Fehler aus, dass er sich nicht findet.
CALL "GETGUD", "GETGUD_DB"
Req :="Takt_0.5Hz"
Addr :=P#DB9.DBX3582.0 BYTE 128...
ich glaube ich hab mich etwas dumm ausgedrückt .. ich möchte in der SPS die in der NC 317 die E/A der NC direckt lesen oder schreiben ... das ist im Hanbuch doch sehr blöd beschrieben :-( ...
Ich habe gelesen das man hier nicht direkt über den DB zugreifen kann nur wie und wo hab ich nicht gefunden ... Ich weiß das man das decodieren muss ..aber wo und wie? Hat da jemand schon Erfahrung.
Ich suche die Möglichkeit die Ein und Ausgänge in der PLC 317 in der NC zu schreiben bzw.zu lesen. Hab da leider nix verwertbares in den Handbüchern gefunden oder bin halt kein NC spezie
Hallo Ich habe auch diesen Funktionsblock gefunden und sogar einen Tipp von Siemens wie man 40 R-Parameter gleichzeitig übertragen also lesen aus der NC kann. Den 2..3 mal aufrerufen und dann das ganze via I-Device zur externen I-Controler SPS1517F ... Das sieht ganz gut aus ist aber ein ganz...
Danke für die Antwort ... wichtig ist für mich ob es nicht eine smarte Lösung gibt Daten von der NC in die exteren SPS zu bekommen als das über R-Parameter und I Device zu erledigen.
Un da ich euch gerade an der Strippe hätte ... wie bekomme ich die Externen Ausgänge an der NC baktiviert vom NC...
Der Kunde möchte sehr viele Daten zu 3 Laser und 1 Pressen in der CAA- Software erstellen und dann soll das ganze zur NC die ihrerseits diese zur mit ihr verbundenen SPS(extern) via I-Device transverriert. Ich hab leider so gar keinen Plan was da das richtige wäre. Die Werte(Rezept) wollte ich...
Ja das ist klar aber ich mussRezeptdaten bzw möchte die von einer CAM-Software erstellten Daten zu meier SPS 1517f witergeben und habe leider so garkeine Ahnung was da dsa beste wäre.... In der NC Welt bin ich erst seit 4 Wochen unterwegs.
Hallo
ich komme aus der S 7 Welt und bin im TIA 17 unterwegs.
Ich möchte wissen welche eleganteste Form es gibt Rezeptdaten von der NC zu einer externen SPS 1517F zu senden die ihrerseits vorher dursch eine CAM-Software(Cagila) in die NC geladen wurden.
Hat jemad bei solch einem Projekt...