H
Reaktionspunkte
451

Neueste Aktivitäten Beiträge Informationen

    • H
      HaDi reagierte auf den Beitrag von DeltaMikeAir im Thema Alte Sinumerik 3G mit Danke Danke.
      Ich habe das tatsächlich vor über 20 Jahren mal an einer Deckel Maho 600 gesehen. Da hat auch jemand die kompletten Daten per Hand...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Ja dann meinen Glückwunsch dass sie wieder läuft. Ich hätte aber zuerst die Datenübertragung ans Laufen gebracht, das alles einzutippen...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Zur Zyklensperre: Du brauchst jemanden mit S5-Kenntnissen und ein PG mit Step5-Software drauf. Dann kann man einen Abzug machen oder in...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Also, das blinkende F zeigt an dass der Probelaufvorschub angewählt ist, d.h. jemand hat den "DRY"-Kippschalter auf der...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Die Zyklensperre ist ein Nahtstellensignal PLC->NC (A64.3 für NC1). Im einfachsten Fall kannst du den Ausgang einfach zurücksetzen. Wenn...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Such mal nach "Zyklensperre". Grüße von HaDi
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      So kann man's natürlich auch machen... Also, nach dem Löschen sollte alles 0 sein und nach dem Input müssten die Standardwerte drin...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Der freie Speicher passt für mich nicht zu einer gelöschten Steuerung, müsste m.M.n. 8k sein. Sind denn in den Madas die Standardwerte...
    • H
      HaDi antwortete auf das Thema Alte Sinumerik 3G.
      Hallo, Wenn die Betriebsartenumschaltung geht dann brauchst du an den 450er Madas nix ändern. Zeigt die Steuerung freien...
  • Laden…
  • Laden…
Zurück