  1. A

    Kopplung Beckhoff BC9050 mit CX 1010

    Habe Problem gefunden und wie folgt gelöst: Problembeschreibung: Keine ADS-Verbindung zwischen CX und BC’s mehr! mögliche Ursache: Virtuelles Netzwerk in CX-Konfiguration is wech! Lösung: Ein neues „virtuelles Netzwerk“ mit Box BC9050 einfügen und mindestens die Ethernet-Status-Variablen...
  2. A

    Kopplung Beckhoff BC9050 mit CX 1010

    ADS-Problem Hallo zusammen, super Eure Info's sind Gold wert! Danke :p!!! Aber ereut Hilfe benötigt. Nun hatte ich meine Steuerungen per direktem ADS-Zugriff (FB FW_AdsWrite) verbunden und alles "klapperte" bis gestern Abend problemlos. Ich habe bisher noch keine Info über den "IP Routing"...
  3. A

    Kopplung Beckhoff BC9050 mit CX 1010

    Hi, habe ähnliches Problem. Möchte Variablen von BC9050 mit CX8090 austauschen. Wie hast Du "damals" dieses Problem gelöst? Ich wollte ursprünglich Daten per RT-Ethernet übertragen. Dabei habe ich aber das Problem, dass der BC9050 kein RT kann. Gibt es aus Deiner Sicht eine Möglichkeit Daten...