Aktueller Inhalt von adiemus84

  1. A

    TIA WinCC Prof. V19Up3 PC RT und WIN11 Pro 24H2, Probleme mit Maus und RDP

    https://support.industry.siemens.com/cs/document/78463889/remote-zugriff-auf-wincc-stationen-(wincc-v7-v8-bzw-wincc-professional)?dti=0&lc=de-DE
  2. A

    TIA Tia V19 und Windows 11 prof, 24H2

    WinCC RT Prof? Es gibt Einschränkungen bzgl. RDP und Prof.
  3. A

    LOGO LOGO! Usb Kabel unter XP VirtualBox

    Ich denke er hat in der VM welche mit XP läuft keinen COM-Port. Deshalb zeigt ihm LogoSoft vermutlich keinen auswählbaren Port an. Er hat scheinbar des weiteren auch LogoSoft auf dem Host installiert. Welcher ebenfalls mit XP läuft. Dort funktioniert alles.
  4. A

    LOGO LOGO! Usb Kabel unter XP VirtualBox

    Sehen die USB-Einstellungen ähnlich aus wie auf dem Bild? Man muss hier auch oft experimentieren mit ausstecken/einstecken, Host neu starten, Gast neu starten. Es gibt auch bestimmte Geräte die lassen sich einfach nicht durchreichen.
  5. A

    WinCC WinCC V8.0 Verbindung zu einer 1515-2PN

    Sieht für mich danach aus als lag es nicht an der Verbindung sondern an den Variablen.
  6. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    Dann reiche ich das mal nach.
  7. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    Ist 0,5 mm².
  8. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    Ist eine Signalleitung und keine Schutzerde.
  9. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    Das war bisher auch meine favorisierte Lösung. Führe ich dann in eine UP-Dose, dann sieht man die Änderung der Farben gleich.
  10. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    Wäre eine möglichkeit. Dann aber glaube ich wird es schwierig mit einem passenden Kabel.
  11. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    KI meint J-Y(St)Y und liegt wie meistens im technischen Bereich falsch. Kann auch sein, dass ich mit KI nicht umgehen kann.
  12. A

    Wie heißt dieser Kabeltyp?

    Hallo, weiß jemand zufällig was das für ein Kabel ist? Es geht zu einer Türsprechanlage von Siedle und dürfte ca. 40 Jahre alt sein. Es hat einen weißen PVC-Mantel und keine Schirmung. Mein Verdacht wäre Klingelleitung. Aber die haben andere Aderfarben. Oder waren die damals anders?
  13. A

    WinCC WinCC V8.1 als OPC DA Client, keine Datenübernahme

    DCOM Hardening? DA würde ich nicht mehr anfassen. Lass die Rechner so wie sie sind. Siemens hat mit UA schon genug Probleme. Wobei das Hardening ja nicht an Siemens liegt.
  14. A

    WinCC Ausgabefeld TIA WinCC RT

    Dann noch viel Spaß mit den weiteren Herausforderungen. Bspw. setzte Bit in Wort oder Toggle Bit.
Zurück
Oben