Servus,
ich bin gerade dabei unsere WinCC Prof. V15.1 PC RT Visualisierung neu zumachen.
Neues WIN11 Pro 24H2, TIA V19 Up3, neue SSD.
Ich weiß nicht ob es an Win11 liegt oder an TIA, da es aber in Verbindung mit TIA auftritt, frage ich euch / hier.

Installation, Hochrüsten usw. hat alles Prima geklappt.
Mit dem ALM 6.0, gabs es kurzzeitig Probleme, konnte ja schnell behoben werden.
Lustigerweise konnte ich mit V19 eine fehlende Variable rausfinden, die mir unter V15.1 nicht angezeigt wurde.
Jetzt habe ich schon paar Tage einen PC am laufen, und dachte es "beschwert" sich keiner von den Kollegen, dann passt ja alles.
Leider nicht, es gibt einen ganz doofen Fehler.

Wenn man eine RDP Verbindung zur RT aufbaut, kann man ganz normal damit arbeiten.
Schließt man RDP über das X, und jemand meldet sich vor Ort am PC wieder an, ist der Mauszeiger verschwunden, auswählen und klicken geht, man sieht aber den Zeiger nicht?! Mit Strg kann man sich die Position anzeigen lassen.
Ich habe schon verschiedene Einstellungen in Windows vorgenommen, Energiesparmodus, USB Port auf 2.0, Registry Änderung (EnableHardwareCursor, von ChatGPT), über die Gruppenrichtlinien habe ich den Remoteuser auf Automatisch abmelden gestellt. Alles ohne Erfolg.
Auch die neuste Build 26100 4652 brachte keine Verbesserung.
Da ich die Windows Tastatur in der RT gesperrt habe, funktioniert Strg+Alt+Ende auch nicht, erst wenn man die RT beendet, dann die Tastenkombi. und der Zeiger ist wieder da.
Hat jemand eine PC RT im Vollbild laufen ?


Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und jetzt?
Ich nutze seit Jahren RDP, auch heute noch, es gab bisher nie Probleme damit.
Die RT läuft auch einwandfrei weiter, Meldearchive arbeiten auch, alles gut, nur der Mauszeiger verschwindet.
Wie oben geschrieben, es muss auch nichts mit TIA zu tun haben.
 
was passiert denn, wenn Du bei geschlossenem TIA per remote auf den Rechner gehst?

Probier mal, wenn WinCC-RT nicht im Vollbild ist.

Ansonsten würd ich auch nen anderes VNC-Programm hernehmen. Ultra-VNC oder Real-VNC...
 
VNC funktioniert, finde ich nur etwas laaggy.
Aber es geht und der Mauszeiger bleibt da.

Ohne Vollbild ist keine Alternative, da sonst die Kollegen alles am PC machen können, der soll nur einen reine Visualisierung für unsere Anlagen sein.
Denke das es so aber gehen würde.

So beschreibt ChatGPT das Verhalten...

Beim Trennen einer RDP-Sitzung, übernimmt Windows nicht korrekt das Cursor-Rendering zurück an die lokale Session, wenn eine Hardware-beschleunigte App (wie WinCC) offen war.
→ Der Cursor ist da, aber nicht sichtbar (nicht neu gezeichnet).
 