    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    bewährte Bauteile Was verstehst du persönlich darunter, und wie erkennt man so etwas am besten? Das Teil, um das es geht, hat CE-Kennzeichnung und einen MTTFd-Wert, allerdings keinen B10d-Wert. Mich würde deine Einschätzung interessieren, ob man es unter diesen Umständen als bewährt betrachten...
  2. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    danke für deine Antwort ... ja sowas habe mir vorgestellt .. das ist die Lösung momentan bei mir, NO von PNOZ schaltet eine Schütz und NC von Schütz zu Arbeitsstromauslöser
  3. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    @Blockmove ja ich habe nachgeschaut .. ich denke du meinst Anhang G, aber Anhang heißt informativ und kein Normativ ... aber wir planen in Zukunft ja Unterpsannungsauslöser
  4. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    bei Kat.1 muss den Ausfall nicht erkannt (gemeldet), oder lege ich hier falsch ?
  5. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    ich muss dann hier den 13/14 NO vom PNOZ nehmen, um eine Spule von einer Schütz schalten ... dann nehme ich einen NC kontakt von Schütz und weiter zu Arbeitsstromauslöser
  6. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    das stimmt habe ich gerade gelesen , das 51/52 kontakt nicht für Sicherheitsstromkreis verwendet darf
  7. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    Guten Morgen @Blockmove nach Durchsicht der Unterlagen habe ich festgestellt, dass bei Kategorie 1 (PLc) die Anforderungen bezüglich Drahtbrucherkennung und Ausfallsicherheit nicht relevant sind. Diese Anforderungen gelten erst ab Kategorie 2. Das bedeutet: Kategorie 1 muss Fehler wie einen...
  8. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    @Blockmove danke für deine Antwort ... ja genau Spule muss anziehen bei Not-halt damit der LS auslöst Könntest du mir – wenn möglich – bitte kurz die normative Grundlage oder den Herstellerhinweis nennen, auf dem deine Aussage beruht? Das würde mir helfen, die Information sachlich korrekt an...
  9. A

    Technische Anfrage – Bewertung eines Not-Halt-Aufbaus

    Hallo Zusammen, ich bitte um eine kurze sicherheitstechnische Einschätzung der folgenden Schaltung. Schaltungsbeschreibung Not-Halt-Taster mit 2 Öffnerkontakten, geeignet für PL e Auswertung über Pilz PNOZ S3 + Erweiterungsmodul PNOZ S7 (750107) Vom PNOZ S7 nutze ich den Öffnerkontakt 51/52...
  10. A

    Verlustberechnung von Klemmen

    ach Entschuldigung ... ich habe irgendwie gar nicht gesehen .... danke
  11. A

    Verlustberechnung von Klemmen

    Hallo zusammen, ich bräuchte eure Unterstützung bei der Verlustberechnung der Klemmen, da ich bei Phoenix keine entsprechenden Angaben finde. Im Schaltschrank habe ich verschiedene ST-Klemmen von Phoenix, z. B. ST 6-TWIN, PTRV und PTME, allerdings gibt es dazu keine Angaben. Gibt es eine...
  12. A

    PLr bei Not-Halt kette für 3 Motoren

    für uns reicht PLc aus aber wenn ich die 2 Schütze in sistema abbilde bekomme Kat3,PLe ... ist das richtig so ? die beide Schütze sind von ABB (1SBL387001R1111) , und Öffner-kontakt für die Schütze sind schon mit Pilz S4 verknüpft
  13. A

    PLr bei Not-Halt kette für 3 Motoren

    Hallo Zusammen, ich habe soeben einen Schaltplan von einem Kollegen erhalten, um die Sistema-Berechnung zu erstellen. Dabei ist mir eine Unklarheit aufgefallen: Nach dem Leistungsschalter befinden sich zwei ABB-Schütze (QA1 und QA2), die durch die sicheren PONZ S4 Relais bei einem Not-Halt die...
  14. A

    leitungsdimensionierung nach 60204//Leitungslänge

    Naja ... selektivität in IndustrieBereich ist ein schwierige Thema nicht wie bei Gebäudetechnik ... wenn Du 2/3 Motoren mit Große Leistung und große MSL, dann selektivität einzuhalten ist nicht einfach, da MSL haben besondere AuslöseKennlinne mit lange Zeitverzögerung ... es wird mit...
  15. A

    leitungsdimensionierung nach 60204//Leitungslänge

    muss ich nicht das Kabel nach Absicherung (35A) demissionieren oder nach die Leistung (6,9 KVA) ?