Aktueller Inhalt von alizade

  1. A

    Tasterauswertung EnOcean Wago

    Hi, Nachdem ich den freundlich hilfsbereite. WAGO Support gefragt habe bin ich jetzt auch schlauer. Es gib von WAGO keinen fertigen Baustein für dieses ERP Profil somit habe ich den Taster selbst ausgewertet Mit dem FbEnocean_RPS_Receive Funktioniert tadellos.
  2. A

    Tasterauswertung EnOcean Wago

    Kann mir irgend wer weiterhelfen?
  3. A

    Tasterauswertung EnOcean Wago

    hab gerade rausgefunden das das eep Profil F6-01-01 ist. Lieder finde ich bei Wago keinen Baustein der mit dem Profil umgehen kann.
  4. A

    Tasterauswertung EnOcean Wago

    Hi, hab es versucht leider ohne erfolg. habe auch die xButton auf einen Merker gesetzt kein erfolg. ich nurtze folgenden Taster https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/_datasheets/Datasheet_TF-1FT.pdf ein TF-1FT
  5. A

    Tasterauswertung EnOcean Wago

    Hallo zusammen, ich bin hier am verzweifeln mit der Steuerung und EnOcean. ich habe eine PFC200 und eine 750-642 klemme den FB für die Communikation eingebunden und funktionsfähig. Ich kann auch die ID Auswerten des tasters den ich hier habe. nun wollte ich die Rohdaten des Tasters sehen aber...
  6. A

    Wagos ENOCEAN via DP an Siemens S7

    Hallo zusammen, befasse mich gerade auch mit dem Thema S7 und EnOcean. Meine Hardware ist via profinet von s7 1200 an Wago 750-642. hat das schon mal jemand realisiert und kann mir Tipps fürs ausprogrammieren des Protokolls geben? Hab bis dato nix brauchbares gefunden und möchte das Rad nicht...
  7. A

    TIA Mehrere Pt100 über Relais an eine analogen Eingang?

    Hallo zusammen, ich möchte mehrere pt100 Fühler in einer s7 1200 auswerten. Um Kosten zu minimieren, würde ich gerne 2 Fühler an einen Eingang verdrahten. Beide mit einem Relais vom Eingang trennen, welches ich bei Bedarf schalte und dann den Fühler auswerte. Hat das schon mal jemand gemacht...
  8. A

    PowerPanel B&R uns SEW MovidriveB

    Hi giallo, habe die AS3.0.71 Hardware habe ich schon konfiguriert. benötige ich da keine Bausteine um z.b. Geschwindigkeit etc. vorzugeben? Ich komm von der Siemens Seite, da hat man immer spezielle FB´s und so die man nur an parametrieren muss und entsprechende DB´s für die Daten. Danke schon mal
  9. A

    PowerPanel B&R uns SEW MovidriveB

    Hi Leute, ich habe ein PowerPanerl von B&R und einen SEW MovidriveB (MDX61B) mit Can Schnittstelle. Die ESD Datei habe ich bereits von SEW direkt bekommen um die Hardware zu konfigurieren. Jetzt wollte ich mittels Library Funktionsbausteine benutzen um den SEW anzusteuern. Nun mein Problem ich...
  10. A

    B&r pp41

    Hi Leute, ich habe eine B&R Steuereung mit PP41. Leider hatte ich noch nie was mit B&R zu tun. Ich habe Atuomation Studio Vollversion auf einem Rechner. Meine Frage ist nun, wie kann ich eine Kommunikation zur Steuerung aufbauen? Was für Kabel sind nötig? Auf der Steuerung ist bereits ein...
Zurück