Hallo zusammen,
ich bin hier am verzweifeln mit der Steuerung und EnOcean.
ich habe eine PFC200 und eine 750-642 klemme
den FB für die Communikation eingebunden und funktionsfähig.
Ich kann auch die ID Auswerten des tasters den ich hier habe.
nun wollte ich die Rohdaten des Tasters sehen aber es zeigt mir nichts an.
der Baustein 4BS_Receive bringt keine werte. Was mache ich falsch?
hier ein screenshot
1725302254618.png

danke für euren Support.
 
4BS_Receive unterstützt nur EEP A5/07.

Ich habe z.B. diesen
im Einsatz. Mit dem Baustein "FbBaseF602xx_RockerSwitch_2_Rocker".
Funktioniert tadellos.

Welchen Taster benutzt du? Welche EEP hat dieser?
 
hab gerade rausgefunden das das eep Profil F6-01-01 ist.
Lieder finde ich bei Wago keinen Baustein der mit dem Profil umgehen kann.
 
Habe leider keinen solchen Taster zum Testen. Habe mir mal vor längerer Zeit eigene Bausteine für Enocean (Wago in Codesys 2) geschrieben weil für meinen damaligen Controller die Bibliothek von Wago nicht kompatibel war.
 
Hi,
Nachdem ich den freundlich hilfsbereite. WAGO Support gefragt habe bin ich jetzt auch schlauer. Es gib von WAGO keinen fertigen Baustein für dieses ERP Profil somit habe ich den Taster selbst ausgewertet
Mit dem FbEnocean_RPS_Receive
Funktioniert tadellos.
 