Wago 750-362 und DALI Klemme 750-641

AutomationSE

Level-2
Beiträge
35
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe hier einen Wago Modbus-TCP Koppler und eine DALI Klemme 750-641 und möchte die angeschlossenen Leuchten dimmen. Ich habe die Adressierung, das Ein-und Ausschalten hinbekommen, nur den korrekten Dimmwert kann ich nicht schreiben bzw. weiß nicht wie die Wertigkeit des Bytes ist für die Übertragung des Dimmwertes.

Gem. Dokumentation, hat die DALI Klemme 5 Ausgangsbytes zur Verfügung:
1716793848750.png

Wie bereits erwähnt funktioniert die Ansteuerung im Falle von von DALI-Befehlen bereits. Auch das Ausschalten mittels Übertragung von "0" im Byte D0 funktioniert. Gem. DALI Spezifikation erfolgt die Übergabe des Dimmwertes mit den Werten 1-254, nur leider reagieren meine EVG's hier nicht korrekt. Kann mir jemand die evtl. WAGO spezifische Codierung dieses Bytes nennen?

Vielen Dank vorab.
Grüße Markus
 
Hall Markus,

Was heißt den "... leider reagieren meine EVG's hier nicht korrekt"? Gar nicht, oder nicht mit dem Dimmwert den du erwartet hast?

In der DALI Norm ist fest gelegt das die Ansteuerung über eine logarithmische Dimmkurve erfolgt somit müsstest du deine Dimmwert 0-100% umrechnen in 0-255 DALI-Dimmwert. in der DALI_02.lib gibt es dafür die "FuDimmValue_DALI". Die Formel darin sieht in etwas so aus:

FuDimmValue_DALI :=REAL_TO_BYTE(253 / 3 * LOG(10 * bDimmValue_Percent) + 2);
 
Zurück
Oben