    MC Torque Limiting Festanschlagserkennung funktioniert nicht

    Hallo zusammen, ich habe das Problem gelöst, indem ich die Kraft/Momentüberwachung im TO von der Lastseite auf die Motorseite umgeschaltet habe und dann musste ich noch das Limit bisle anpassen, da die Achse ohne Last auch ein großes Drehmoment hatte.
  2. A

    MC Torque Limiting Festanschlagserkennung funktioniert nicht

    Hallo zussamen, Ich verwende CU320-2PN, S120, SmartLine Modul mit allen Siemens Komponenten und DriveQlick Motoren. Die Telegramme 105 und 750 werden verwendet und der Drehmomentwert wird korrekt an die SPS übertragen. Ich möchte eine Achse mit MC_TorqueLimiting in eine Richtung fahren und...
  3. A

    S120 Servomotor macht lautes Geräusch

    Das Problem konnte gelöst werden. Der Motor verfügt über kein Getriebe und ist direkt an der Achse montiert. Der Fehler bestand darin, dass die Motorkupplung eine zu große Spannung von der Spindel abbekommen hat. Dadurch funktionierte die Bremse nicht richtig, da ein zu großer Druck entstand...
  4. A

    S120 Servomotor macht lautes Geräusch

    Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe bei einem Problem. Im Einsatz ist eine CU320-2PN mit Active Line Modul und 2 DMM und eine SMM. Bei der problematischen DMM ist ein Drehtisch und eine Z-Achse angeschlossen und bei der Z-Achse habe ich das Problem, dass der Servomotor beim...
  5. A

    7900: Antrieb: Motor blockiert/Drehzahlregler am Anschlag

    Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe bei einem Problem. Im Einsatz ist eine CU320-2PN mit Active Line Modul und 2 SMM und eine DMM. Bei der DMM hatte ich das Problem, dass der 2x3A Regler zu schwach war und die Elektriker haben am Wochenende einen 2x9A und seitdem kann ich die...
  6. A

    CU320-2PN sendet kein Telegramm S120

    Hallo Harald, Ich habe das Problem gelöst. Wie du gesagt hast, lag es an der Topologie. Danke dir ;)
  7. A

    CU320-2PN sendet kein Telegramm S120

    Das Gerät ist in der Hardware fehlerfrei. Die COM-LED auf der CU leuchtet langsam rot. Im Handbuch steht, dass es mit Profinet zu tun hat, aber ich weiß nicht genau, was.
  8. A

    CU320-2PN sendet kein Telegramm S120

    Hallo Harald, Ja, ich verwende TIA18 Startdrive. Wenn ich in der HW auf Diagnose und dann auf Meldungsanzeige gehe, gibt es keine aktuellen Meldungen und die Geräte werden auch alle grün, also fehlerfrei angezeigt. Die Taktsynchronität ist auch aktiviert. Warum muss eine Topologie angelegt...
  9. A

    CU320-2PN sendet kein Telegramm S120

    Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe bei einem Problem, das mich seit 3 Tagen beschäftigt und ich komme einfach nicht weiter. Im Einsatz ist eine CU320-2PN mit Smart Line Modul, eine S120 SMM DRIVE-CliQ und ein S120 DMM DRIVE-CliQ. Die CP kommuniziert über Telegramm 390 und die 3...