Da ist halt die frage bis wo es noch ein "Grundsatz an Sicherheit" ist und ab wann es zu viel des guten ist. In diesem Fall hab ich auf jeden Fall meine Meinung 😂
Wenn ich das jetzt richtig aus den Beiträgen rausgelesen habe, muss also die Zeit & das Datum an HMI und CPU die selbe sein, und im Gültigkeitsbereich der Zertifikate liegen, damit das ganze noch funktioniert?
Oder kommt da noch mehr dazu?
Hi zusammen,
Bei einer Inbetriebnahme bin ich auf ein Problem gestoßen. Meine CPU (1512C-1 PN; Version 2.9) Möchte nicht mit meinem HMI Kommunizieren (TP1200 Comfort; Version 17.0.0.0)
Programmiert wird bei uns noch im TIA V17.
Nachdem das HMI auf die Version 17.0.0.7 hochgerüstet wurde...
Habs mir schon angeschaut und werde das nachher ändern. ist in der Tat wesentlich besser wie ihr es sagt. Wird zwar ein wenig Arbeit, aber dafür ist danach alles korrekt.
Der Schritt hier dient nur noch der Visualisierung für den Bediener. Für die QS werden die tatsächlichen Werte während dem Prüfablauf in einem DB abgelegt damit der Verlauf einsehbar ist. für den Bediener sollte es hier jedoch reichen zwischen IO und NIO unterscheiden zu können.
sorry, vergessen anzugeben. es Handelt sich um ein IPC 477E
Einzeln Animieren hab ich mir auch überlegt, muss das ganze halt 2 mal machen und hab gehofft hier kommt jemand mit irgendwas ums eck an das ich grad nicht denke.
Guten Morgen,
"Folgendes Problem":
ich möchte 1 Array (1..24) of bool Visualisieren. in diesem Array werden für einen Prüfvorgang die Bits auf IO (0) und NIO (1) gesetzt.
nun sollte der Bediener am Ende des Prüfablaufes einmal einsehen können, welche Druckstufen auf NIO geschalten wurden.
wie...