Aktueller Inhalt von Bapho

  1. B

    TIA Instanz DB direkter Zugriff normal ?

    Ich versuche solche Zugriffe immer zu unterbinden, vor allem in der Ausbildung und Qualifikation von Leuten reite ich da sehr darauf rum. Zumal es nicht wirklich einen Grund gibt sowas zu machen, wenn ich ein vernünftiges Konzept und eine ordentliche Programmstruktur habe. Abgesehen davon...
  2. B

    Step 7 Struktur eines Globalen DB in FB zuweisen

    Ich bilde mir ein das mal so ähnlich gemacht zu haben, aber ist schon eine Weile her und ich habe hier gerade kein S7. Ich weiß nur das ich da auch ne Weile geknobelt habe. Die Variable Block_DB ist meines Wissens für sowas gedacht, aber wie jetzt die genau Syntax ist weiß ich nichtmehr. :(
  3. B

    Step 7 Struktur eines Globalen DB in FB zuweisen

    Ich glaube er möchte die Nr. des zu bearbeitenden DBs mit übergeben. Ansonsten wie largod das beschrieben hat. Var_Input DBNr:Block_DB; End_var ------------------------------------------ Daten := DB[DBNr].Struct[1];
  4. B

    Backup, Konfig usw.

    Ich muß nochmal nerven. Da habe ich nun eine Anlage die läuft und es soll eine Programmänderung eingespielt werden. Ich logge mich ein und übertrage das geänderte Programm. Wie verhält es sich mit dem Bootprojekt? Da muß ich doch auch ein neues erzeugen und wird das dann automatisch mit übertragen?
  5. B

    Backup, Konfig usw.

    Danke sehr, es ist immer sehr schade, daß solche wichtigen Sachen immer nirgendwo richtig beschrieben sehen, bzw. man sie sich aus vielen kleinen Mosaikstückchen zusammensuchen muß. Ich war mal auf einem Service Kurs bei Siemens und da hat der Dozent den ersten Tag eigentlich nur über...
  6. B

    Backup, Konfig usw.

    Moin zusammen, ich kämpfe immernoch mit Beckhoff und muß nochmal ein paar Fragen stellen. Was ist bei Beckhoff das Äquivalent zu "Laden in PG" ? Also ein komplettes Backup des Projektes auf der Steuerung zu machen, in dem sowohl die HW Konfig als auch das Programm gesichert werden, ohne die...
  7. B

    TwinCat2.11, Zugriff auf globales Array

    Verdammt, ich habs mit einem Aufruf verwechselt. :( Danke.
  8. B

    TwinCat2.11, Zugriff auf globales Array

    Moin, bei meinem Reinfitzen in Twincat bin wieder über ein Problem gestolpert. Ich habe ein Projekt als .lib gespeichert und darin ein paar Sachen probiert. Als erstes habe ich einen Datentypen erstellt. TYPE arrSpracheMeldungen : STRUCT...
  9. B

    TwinCat 2.11 Alarmtabelle

    Das soll auf PC laufen. Was ich gesucht hatte ist der Alarmmanager, der war mir irgendwie durch die Lappen gegangen.
  10. B

    TwinCat 2.11 Alarmtabelle

    Moin, ich bin gerade dabei mich in TwinCat2 einzuarbeiten, eigentlich komme ich aus der S7 Welt. Ich spiele da zur Zeit mit der PLC Visu rum und wollte die Alarmtabelle ausprobieren. Ich habe eine eingefügt und konfiguriert, aber wie erzeuge ich jetzt einen Alarm? Bei WinCC kann man das ja...
  11. B

    Step 7 Char in String wandeln

    Ist etwas OT aber im .net sollte man den Stringbuilder nehmen, gerade wenn große Schleifen durchlaufen werden. Ein Kollege hat das mal ausprobiert und der Builder hat da von der Zeit her alles andere geschlagen.
  12. B

    Step 7 SCL Stringvariable rücksetzen

    Lass doch den Eingang nicht unbeschaltet sondern schreib ein "" drann wenn kein Wert kommt, daß sollte die Variable im IDB löschen. Mal abgesehen davon finde ich das eine eigenwillige Konstrutkion. Bei so Telegrammgeschichten benutze ich meist FCs und globale DBs, daß macht es auch für das...
  13. B

    Schreiben von Werten in SPS mit DotNetSiemensPLCToolBox

    Hi, I´m not familiar with those Ewon routers, but it sounds to me, that the router provides an S7 connection to the plc, like when you connect your PG over Profibus to the PLC. If you try to connect with your programm over TCP/IP it can´t work. But I´m not shure if the Ewon can work like a...
  14. B

    Step 7 Weiterbildung

    Du schreibst weder was du für einen Beruf hast, noch was du in deinem SPS Lehrgang gemacht hast und was der "Handwerks Becker Betrieb" denn so vorhat. Da ist is ohne Kristallkugel und Kaffeesatz schwierig Tips zu geben. Deine Reaktion zeigt mir allerdings wessen Geistes Kind du bist und ich...
  15. B

    Step 7 Weiterbildung

    Ich glaube ein Deutschkurs wäre als erstes sinnvoll... scnr
Zurück
Oben