Aktueller Inhalt von Blaner

  1. B

    TIA Fehlerbehandlung in einer Ablaufsteuerung

    Hallo Blaner an Blaner ;-) , ich habe die einfach Lösung deine Problems für dich. Als Beispiel habe ich ich im FC1 (FUP) ein SR-Glied an dem am Setzeingang der Digitale Eingang %i0.0 hängt. 1. Ich erstelle einen Datenbaustein DB1 und deaktviere unter Eigenschaften/Attribute den optimierten...
  2. B

    WinCC Störmeldungen anzeigen Problem

    3. Man fügt hinter das SR-Glied eine Zuweisung (=) dahinter 4. Ein Klick in die Zuweisung und man tippt folgendes ein: "DB1".Fehler.%X0 In den weiteren Schritten fährt man wie im Handbuch beschrieben fort. (Projektieren von Bitmeldungen)
  3. B

    WinCC Störmeldungen anzeigen Problem

    Bool <-> int Mein Problem ist, dass ich kein BOOL in ein für die HMI-Medlung nötiges INT wandeln kann. Als Beispiel habe ich ich im FC1 (FUP) ein SR-Glied an dem am Setzeingang der Digitale Eingang %i0.0 hängt. 1. Ich erstelle eine Datenbaustein DB1 und deaktviere unter...
  4. B

    TIA Fehlerbehandlung in einer Ablaufsteuerung

    Störmeldung im Störmeldetext Danke für die Antworten. Ich habe jedoch noch grundlegende Probleme mit Alarme/Meldungen. Erstelle ich am besten mit SRT_DINT einen Verzögerungsalarm oder erstelle ich eine Bitmeldung, wobei ich damit Probleme mit der Triggervariable BOOL/UINT habe. Ich bin auch...
  5. B

    TIA Fehlerbehandlung in einer Ablaufsteuerung

    Hallo, Mein derzeitiges Projekt (FUP) besteht aus einer Schrittkette mit 7 Schritten die eine Vielzahl an Hubzylinder aus bzw. einfahren. Jeder Hubzylinder hat seine Endlagensensoren. Aufgabe: Im Fehlerfall soll in jedem Schritt nach Ablauf von 2 Sekunden eine Fehlermeldung am HMI ausgegeben...
Zurück