  1. B

    TIA V17: Was ist der Unterschied zwischen einer simulierten und einer virtuellen Achse?

    Auszug aus der Hilfe Achstyp Wenn Sie die Achse ausschließlich virtuell in der CPU verwenden möchten, z. B. als virtuelle Leitachse für den Gleichlauf, aktivieren Sie das Optionskästchen "Virtuelle Achse". Die Konfiguration einer Antriebs- und Geberanbindung ist nicht relevant. Konfigurieren...
  2. B

    Motorstrom-Regelung TIA V17

    Mit den Stellwertgrenzen ist die Drehzahl der Zuführung gemeint. Den Drehzahlwert für die Zuführung -> wieviel Material nachkommen soll. Genau Mühle läuft auf Nenndrehzahl. Der Regler nimmt die Differenz von Soll zu Iststrom der Mühle und sagt dadurch ob mehr oder weniger Material nachkommen...
  3. B

    Motorstrom-Regelung TIA V17

    Möchtest du die Zuführung zu der Mühle damit regeln, dann ist ein PID Regler ganz gut geeignet. Ich gehe mal davon aus, dass es um diese Möglichkeit geht. Baustein dazu ist z.B. der PID_Compact. Als Sollwert den Nennstrom angeben, als Istwert den Iststrom. Als Stellwertgrenzen den Bereich indem...
  4. B

    TIA TIA V16 und WinCC V7.5 Verwendung ProgramAlarm & Sammelanzeige. Meiner Erfahrungen

    @ioStart sehr schöne Idee bzw. Lösung für das Ganze. Ich Stehe nur am Schlauch wie man aus auf die Anzahl der "Störungen" kommt. Kannst du dies etwas näher erklären? Ich bis jetzt seither bei Data geschaut ob die ID = 0 ist, wenn nicht dann war eine Störung vorhanden. Mit der Anzahl würde mir...
  5. B

    TIA TO_Positionierachse als Virtuelle Leitachse remanent setzen

    Ja die Zylinder lassen sich ohne Aggragat und gegenduck nicht verstellen. Die Leitachse ist eh nur Virtuell also ohne CPU in Run geht da nichts.
  6. B

    TIA TO_Positionierachse als Virtuelle Leitachse remanent setzen

    Hallo zusammen, kurze frage ich möchte in TIA V17 eine Positionierachse als Leitachse für mehrere Hubzylinder verwenden. Funktioniert soweit auch alles sehr gut. Jetzt kommen wir aber zu meinen "Problem". Bei Neustart der CPU ist die Leitachse nicht mehr referenziert. Also möchte ich diese...
  7. B

    Siemens G120C PN funktioniert, zeigt aber Wartungsbedarf

    Hallo, bei mir kommt diese Meldung immer wenn ich die Safety Fuktion nutze, diese möchte dann die Sicheren Eingänge prüfen. Diese Zeit kann man sehr hoch stellen, Standartmäßg sind es nur 8 Stunden zwischen den Tests. Somit hat im Normalfall in dieser Zeit jemand einen Not-Halt oder Türkreis...
  8. B

    Sonstiges ewon / ecatcher

    Was meinst du mit altem und neuen Account Zugriff ohne eCatcher auf den eWon? Man kann auch bei den eWon einen neuen Aktivierungscode eingeben. Damit kann man die über einen anderern Account erreichen.
  9. B

    Festo IO-Link Sensor SDAS-MHS an Beckhoff Klemme EL6224

    Hallo, ich habe bereits ein Projekt mit dem SDAS hinter mir. Der Fehler kommt Zustande, wenn der Sensor zu weit von dem Zylinder entfernt ist. Wenn der Sonsor wirklich auf den Zylinder ist kommt dieser Fehler nicht mehr. Dann nur noch "Out of Range". Den Wert musst du wie in der Anleitung...