Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Okej das ist sehr komisch, auswendig weiß ich leider nicht welche hinein gehören.
Ja genau aber die Software hat soweit ich weiß eine test Lizenz also downloaden und 20 Tage testen. Am besten einfach bei Schneider anrufen die sind sehr kompetent.
Zum Kabel dieses kenne ich leider nicht.
Mit...
Hallo, ist eine Speicherkarte gesteckt?
Darauf sitzen auch zwei Batterien die gewechselt werden sollten.
Software benötigst du Unity Pro XL läuft auch bis Windows 10.
Die CPU ist relative alt. Deswegen benötigst du das TER Kabel von Schneider.
Ich denke zumindest das es so heißt.
Mfg...
die 800 Hex habe ich in der Konfiguration eingetragen wo die SPS Karte diese im BK finden sollte.
Und das hat super geklappt die analogen sind gleich am Anfang gemappt die passen auch super. Einen Analogen Ausgang kann ich nicht ändern also lässt nur 0 zu aber das ist eine andere Geschichte die...
Oke Jörg und Holger großes Danke an euch das ganze läuft jetzt Problemlos. Ich habe das mit dem schreiben auch geschafft war ein Fehler meinerseits, es ist wie das Lesen schon gegangen ich war nur bei den falschen MW's :rolleyes:.
Jetzt läuft es so wie es soll ich habe bereits das auszulesende...
Hallo Leute :)
@Holger
Ja genau so zeigt es mir die KS2000 auch an nur konnte ich nichts damit anfangen.
Sie sind alle gleich Konfiguriert und noch Standard so wie sie ausgeliefert werden.
Du hast recht eine genauere Beschreibung zu anfangs hätte die Lösung schneller gebracht allerdings hatte...
Ja also ich denke ich verstehe was du meinst ich habe jetzt auch in der KS2000 etwas gefunden ob das die Zuordnung ist die wir suchen?
Hänge wieder ein Bild an.
Noch etwas das ich gerade gefunden habe anscheinend bringt die Karte in der SPS doch einen Fehler und zwar das der Teilnehmer nicht...
Oke du hast natürlich absolut recht da hab ich drüber gelesen hatte das anders im Kopf vom Profibus her.
Ich habe das jetzt mal so getestet allerdings ohne Erfolg ich hänge mal ein paar Bilder an wie es jetzt eingestellt ist und die werte der INT.
Oke danke dem werde ich nachgehen.
Zu den anordnen der Karten der Koppler Ordnet Analoge Karten immer vor Digitale Karten da es Analoge Ausgänge sind Ordnet er sie vor die Digitalen Ausgänge aber nicht vor die Digitalen Eingänge.
Ja es sind 8fache Analoge Karten also im ganzen 16 Analoge...
Hallo Jörg schönen Abend/Nacht!
Das ist gut zu wissen.
Oke ich habe nach dem Koppler 21x8er Digitale Input dann 2x8er Analog Output und dann 11x8er Digital Output.
Würde daher heißen 11 MW Eingang und 22 MW Ausgang.
Darauf komme ich gerne zurück :)
mfg Andi
So auch nach wieder mehrstündigem Probieren. Lesen der Hilfen zu Unity Pro/Modicon/der Netzwerkkarte, KS2000 Software und des BK9050.
Hat es nicht geklappt das einzige was ich weiß ist das die Steuerung eine Verbindung per IP aufbauen kann (Ping von der SPS zum BK passt).
Allerdings konnte ich...
Hallo Ihr beiden Danke für die Antworten und sorry für meine Abwesenheit hatte privat ziemlichen Stress.
Aber jetzt wieder bei der Sache :).
Oke Die Beschreibung habe ich gelesen allerdings wusste ich nicht nach was ich suchen sollte bzw. zu wenig wissen um es erlesen zu haben aber jetzt werde...
Hej
Hmm ich habe nach so einer Einstellung gesucht aber ich kenne mich in der KS2000 Software mit den Möglichkeiten zu wenig aus.
Kannst du mir sagen wo das zum einsehen ist? [emoji848]
Mfg
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hallo Leute!
Ich brauche wiedermal Hilfe.
Ich versuche seit Stunden einen BK9050 mit diversen I/O Karten mit einer Modicon M340 auszulesen und zu schreiben.
IP Adresse habe ich dem BK9050 zugewiesen, in der Modicon wird eine NOE 0100 Netzwerkkarte verwendet.
Eine bestehende Kommunikation zu 4...
Oke sehr gut ein Problem weniger.
Hmm das weiß ich so nicht, müsste ich selber testen ob das geht. Kann ich heute leider nicht mehr.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk