  1. C_wie_Cäsar

    Movisuite Online/Offline Vergleich

    Hi @SEWSERVICE, ich habe es gerade ausprobiert und ihr habt Recht. Da hab ich leider zu kompliziert gedacht. Vielen Dank an alle beteiligten ! VG, Cäsar
  2. C_wie_Cäsar

    Movisuite Online/Offline Vergleich

    Hi Oli, vielen Dank für deine Antwort. Mit "Einzig einzelne Komponenten kann ich miteinander vergleiche" habe ich einzelne FUs gemeint. Also meinetwegen ich habe zwei Rollbahnen die jeweils mit einem Motor und einem dahinter geschaltenem FU laufen. Nun kann ich beide FUs miteinander...
  3. C_wie_Cäsar

    Teilnehmer Ausfall von SEW Geräten im Profinet

    Auch wenn es etwas länger gedauert hat. Wir haben das Problem gefunden: Der schuldige war der TH-Link von der Fa. Softing, der zur Busüberwachung in der Anlage eingesetzt war. Dieser hat, aus welchem Grund auch immer, zu den Ausfällen geführt sobald man sich verbunden hat. Seit wir diesen...
  4. C_wie_Cäsar

    Movisuite Online/Offline Vergleich

    Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe in meiner Anlage 90 teils unterschiedliche Frequenzumrichter. Nun möchte ich für Wartungszwecke, dass die online Daten, von der Instandhaltung, jährlich mit dem offline Projekt verglichen werden. So möchte ich versteckte Änderungen...
  5. C_wie_Cäsar

    Teilnehmer Ausfall von SEW Geräten im Profinet

    Okay. Montag bin ich wieder drinnen. Ich teste dann und hol die Infos.
  6. C_wie_Cäsar

    Teilnehmer Ausfall von SEW Geräten im Profinet

    Jeder Teilnehmer sollte nicht mehr als 7 Geräte von der CPU entfernt sein oder meinst du dir Länge in Metern?
  7. C_wie_Cäsar

    Teilnehmer Ausfall von SEW Geräten im Profinet

    Aktualisierungsrate bei den Teilnehmern ist 8ms, Profinet Strang maximale Tiefe von 7 Teilnehmern, Leitung wird ein 8 adriges Siemens-Profinetkabel verwendet (genaue Bez. hab ich nicht im Kopf), Fördertechnik beinhaltet ca. 30 Elemente (Gurtförderer, Querförderer und Excentereinheiten), Time out...
  8. C_wie_Cäsar

    Teilnehmer Ausfall von SEW Geräten im Profinet

    Ja, insgesamt drei verschiedene.
  9. C_wie_Cäsar

    Teilnehmer Ausfall von SEW Geräten im Profinet

    Hallo liebe Gemeinde, ich habe folgenden Aufbau: Fördertechnik Anlage Siemens TIA 1518F V15.1 Profinet Visualisierungssysteme im Bussystem EA-Baugruppen (z.B. ET200 SP) Antriebstechnik von Siemens (Motorstarter) Antriebstechnik von SEW (Movifit, Movimot und Movidrive) Ich hab folgendes...
  10. C_wie_Cäsar

    Keyence IV3 - Automatische Programmumschaltung

    Ich hab mehrere Schritte versucht. Anfangs war die Umschaltung im FB (natürlich bevor per DPWR_DAT die Daten geschickt werden) über die UDT realisiert. Danach habe ich versucht die Daten direkt auf die Ausgänge zu schreiben. Allerdings im FB. Was natürlich nachträglich betrachtet dämlich war, da...
  11. C_wie_Cäsar

    Keyence IV3 - Automatische Programmumschaltung

    Integer Wert mit einem Move Befehl in die ZU_Kamera UDT (Programm-Nummer) und zusätzlich Trigger für Programm Umschaltung auch wiederum in die ZU_Kamera UDT. Da dann aber beim Beobachten der Ausgänge der Wert für die Programm-Nummer immer NULL war, erscheint mir dein Ansatz, dass die...
  12. C_wie_Cäsar

    Keyence IV3 - Automatische Programmumschaltung

    So um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Hier meine UDT über diese Netzwerke lese ich die Prozesswerte ein (Beispielhaft für einen Slot): über diese Netzwerk schreibe ich die Daten raus: und dazwischen setzte ich die von mir gewünschten Ausgänge wie z.B. beim Bild Trigger: Bei der Bild...
  13. C_wie_Cäsar

    Step 7 ISO-on-TCP-Verbindung zwischen S7-400 und S7-1500

    Dann spar ich mir praktisch auf der S7 Seite das Anlegen einer Ethernet Verbindung, richtig? Gibt es noch weitere Vorteile? Für mich hört sich die Idee von Thomas gut an. Als ersten "Versuch" die PUT/GET Lösung und wenn es Probleme gibt auf ISO-ON-ETHERNET umstellen. Werde mich mal mit den zwei...
  14. C_wie_Cäsar

    Step 7 ISO-on-TCP-Verbindung zwischen S7-400 und S7-1500

    Bei uns heißt es, dass es ein unsauberer Programmierstil ist. Ich lass mich aber gern vom Gegenteil überzeugen :)
  15. C_wie_Cäsar

    Step 7 ISO-on-TCP-Verbindung zwischen S7-400 und S7-1500

    Ist bei uns in der Firma nicht gern gesehen.