Aktueller Inhalt von Cornel61

  1. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo nmm, wenn ich richtig informiert bin, lässt sich der Speicherplatz der Wago 750-880 erweitern. Wenn das möglich ist, würde ich die Visu mit Html 5 machen. Die drei Dateien waren veröffentlicht. Somit ist die Visualisierung über den Browser möglich und das Risiko der Javabenutzung...
  2. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo nmm, hast du auf deinem PC Java installiert? Reinhard hatte mir bereits vor längerer Zeit geholfen. Der obige Link scheint defekt zu sein. Probiere es bitte mal mit diesem: https://www.wago.com/de/d/16083 . Auf der rechten Seite ist ein Download. Darin findest du eine komplette Anleitung...
  3. C

    Visualisierung Eingabefeld?

    Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe gefunden, wie es mit der Zuweisung funktioniert. Leider bin ich zu lange aus der Praxis raus und Visualisierung hatte ich nur vor eingen Jahren mit WinCC gelernt. Bei den Variablen muß unter ...Unsichtbar... entweder TRUE=(BOOLsche Variable) eingegeben...
  4. C

    Visualisierung Eingabefeld?

    Am SR der Pumpe ist Q entwerder TRUE oder FALSE, negieren kann ich da nichts. Ich verstehe nicht wie du das meinst. Was mus ich bei der Bitmap Variablen eingeben? Was muss ich bei der Kategorie: Variablen ...eingeben? Verwende ich die BOOLsche Adresse des SR der Pumpe im Feld "Unsichtbar" ...
  5. C

    Visualisierung Eingabefeld?

    Hallo oliver.tonn, ich wünsche Dir ein gesundes neues Jahr. Die Eingabe der Werte funktioniert super. Danke. Ich habe noch eine weitere Frage: in meiner Visu möchte ich Icons/ Bilder für die Zustandsanzeige verwenden, z.B. Pumpa aus, bunkelgrünes Bild einer Pumpe, Pumpe ein, hellgrünes Bild...
  6. C

    Visualisierung Eingabefeld?

    Ach okay, also nur den Haken setzen.
  7. C

    Visualisierung Eingabefeld?

    Hallo oliver.tonn, danke für Deine Hilfe. Platzhalter ist klar, Variable ist auch klar. Jedoch finde ich "...und unter Eingabe noch auswählen, dass für die Eingabe die selbe Variable wie bei Textausgabe verwendet werden soll..." nicht. Im Anhang ist ein Bild mit der Konfiguration ...Eingabe...
  8. C

    Visualisierung Eingabefeld?

    Hallo in die Runde, auch wenn das Thema vor einigen Jahren erläutert wurde, es hatte mir bei der Erstellung der Visu in Codesys 3.5 sehr geholfen, stehe ich nun vor dem gleichen Problem mit Codesys 2.3. Ich arbeite momentan mit einer WAGO 750-881 und komme mit der Visualisierung nicht weiter...
  9. C

    WebVisu mit Codesys 2.3 auf Linux anzeigen

    Hallo in die Runde, kann mir jemand mit der Visualisierung für den Wago Controller 750-881 auf Linux helfen? Das Programm auf der Wago 750-881 ist mit Codesys 2.3 geschrieben. Auf Windows konnte ich mit Hilfe von Rewe2000 die Visualisierung nach dem von WAGO empfohlenen Weg "Anwendungshinweis...
  10. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo Reinhard, danke für deine schnelle Antwort und den Hinweis auf die Versionsnummer (Java). Das ist geklärt :), danke auch für den Tipp einen neuen Beitrag bezüglich Linux aufzumachen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Gruß Uli.
  11. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo Reinhard, vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Dank dir habe ich es hinbekommen, deine Anleitung ist super. Auf dem Conroller steht in der "webvisu.jar" die Versionsnummer 2.3.9.52, mein Codesys ist die Version 2.3.9.61. Trotzdem funktioniert es. Muss ich die Versionsnummer anpassen...
  12. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo Reinhard, Vielen Dank für deine Antwort. Die Dateien "webvisu.jar" und "minml.jar" befinden sich breits auf dem Controller. Mit der Beschreibung unter "3: Java Web Start mit *.jnlp Datei nutzen" habe ich Probleme in der Anwendung. Ich bin kein Windows-Programmierer und die weitere...
  13. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo Reinhard, das Hochladen klappt auch mit einem anderen FTP-Client nicht, WinSCP hat mal kurz angemerkt, das der Speicherplatz unzureichend ist. Das wäre eine logische Erklärung. Kannst du mir bitte beschreiben oder einen Link senden über den von WAGO empfohlenen Weg "Anwendungshinweis...
  14. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo Rewe2000, es ist richtig, dass die Visualisierung mit dem Programm hochgeladen wird. Allerdings wird die Visualisierung nicht mehr im Browser angezeigt, da diese bei Codesys 2.3 auf Java basiert und nicht mehr unterstützt wird. Um weiterhin die Visualisierung im Browser zu sehen gab es...
  15. C

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Hallo, das Thema welches hier behandelt wurde beschäftigt mich gerade sehr. Ich verwende einen Wago Controller 750-881 und habe ebenfals Probleme mit der Visualisierung. Der erste Tipp mit der Umbenennung des Verzeichnisses war bereist hilfreich. Mein Hauptproblem ist das Hochladen der drei...
Zurück