Aktueller Inhalt von DaisyChain

  1. DaisyChain

    WinCC Unified PopUp in Unified von SPS öffnen

    Dank für die Info, dieser Zusammenhang war mir noch nicht bewusst. Vielen Dank, das war genau die Info die ich gebraucht hatte :)(y)
  2. DaisyChain

    WinCC Unified PopUp in Unified von SPS öffnen

    Hallo Zusammen, Ich möchte bei einem Unified Panel ein PopUp von der SPS aus öffnen. Dazu habe ich mir ein globales Skript erstellt, in welchem ich über folgende Funktion mein PopUp öffnen möchte: HMIRuntime.UI.SysFct.OpenScreenInPopup("ScreenPopUp", "popUpPath", true, "", 0, 124, true, "")...
  3. DaisyChain

    WinCC csv-Datei von HMI auf Server speichern

    Hallo Zusammen, Ich habe eine Anfrage von einem Kunden und komme hierbei nicht weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen. In meinem HMI benutze ich die Rezepturverwaltung von Siemens, nun möchte der Kunde als Backup die Rezepturen automatisch auf einem Server speichern. Mein erster Gedanke war...
  4. DaisyChain

    TIA S7 1200 Firmware dongrade einfach so möglich?

    Leider bin schon beim Kunde, aber tatsächliche wäre das die einfachste Methode gewesen. Ich hab nun in den sauren Apfel gebissen und die alte Version auf V4.4 hochgerüstet, ging zum Glück ohne Probleme 😮‍💨
  5. DaisyChain

    TIA S7 1200 Firmware dongrade einfach so möglich?

    Gut beschrieben, aber genau das trifft es, entweder rüste ich mein Backup hoch oder mein Update runter 😑 Daher war die Überlegung einfach die CPU ugraden und dann wieder downgraden...
  6. DaisyChain

    TIA S7 1200 Firmware dongrade einfach so möglich?

    In V15.1 kann ich leider nur V4.2 auswählen
  7. DaisyChain

    TIA S7 1200 Firmware dongrade einfach so möglich?

    Hallo Zusammen, Kann man die Firmware einer CPU einfach so up- und downgraden? ich habe eine S7 1200 (6ES7 215-1AG40-0XB0) Der Hintergrund ist, dass ich aktuell eine Anlage in mehreren Steps umbaue, nach jedem Einsatz muss die Anlage auf den alten Stand wieder gebracht werden. Der Original...
  8. DaisyChain

    WinCC Unified WinCC Unified, auf Datum/Uhrzeit schreibend zugreifen

    Das ist ein guter Punkt mit der Sommerzeit-Umschaltung, das habe ich leider noch nicht getestet. Das werde ich bei Gelegenheit mal testen (y)
  9. DaisyChain

    WinCC Unified WinCC Unified, auf Datum/Uhrzeit schreibend zugreifen

    Ich will die Uhrzeit des Unified Panels verstellen. Genau so wie du es beschrieben hast habe ich es umgesetzt. Die CPU fungiert als SNTP-Server und das Unified Panel synchronisiert sich auf die Uhrzeit auf. Das funktioniert recht gut. Im Control Panel muss dann noch die IP-Adresse der CPU bei...
  10. DaisyChain

    TIA IO-Device und IRT auf einer Schnittstelle

    Hallo maxder2te, danke für die Info. Die Variante "1511 --> S210 --> S210 --> 1215" habe ich auch so vorgesehen.
  11. DaisyChain

    TIA IO-Device und IRT auf einer Schnittstelle

    Hallo Zusammen, Ich bin gerade in der Projektierung eine Anlage welche über I-Device Daten austauschen soll. Der Kunde stellt uns die CPU, somit kann ich hier nicht viel auswählen. Verwendet wird eine CPU 1511F-1 PN mit eben nur einem Profinet Port. Über diesen Port soll die Kommunikation zu...
  12. DaisyChain

    TIA Dunkeltest bei V18 deaktivieren

    Hallo DeltaMikeAir, Danke für die schnelle Info. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es einen Unterschied zwischen F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF und F-DQ 4x24VDC/2A PM HF. Bei letzterer lässt sich der Helltest deaktivieren...
  13. DaisyChain

    TIA Dunkeltest bei V18 deaktivieren

    Hallo Zusammen, Ist es unter TIA V18 Upd 1 nicht mehr möglich den Hell- Dunkeltest für einzelne Kanäle zu deaktivieren? Die Checkbox ist ausgegraut und lässt sich auch sonst nirgendwo deaktivieren. Ich verwende eine F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF mit FW Version 1.0 Danke für eure Hilfe. Liebe Grüße
  14. DaisyChain

    TIA PopUp aus Faceplate heraus öffen

    Hallo sps31, ich habe genau das gleiche Problem. Nach einigem Rumexperimentieren glaube ich aber, dass das nicht geht (wobei ich mich gerne eines anderen belehren lassen). Laut Siemens Hilfe sind die Systemfunktionen in Faceplates auch eingeschränkt...
  15. DaisyChain

    WinCC Unified WinCC Unified, auf Datum/Uhrzeit schreibend zugreifen

    Hallo Zusammen, Ich versuche aktuell (leider erfolglos) auf das Datum und die Uhrzeit schreibend zuzugreifen. Konkret möchte ich über ein Eingabefeld die aktuelle Uhrzeit bzw. das Datum überschreiben. Leider kann ich beides nur über die Einstellungen im Control Panel ändern. Hat vielleicht...