Aktueller Inhalt von Die_Faust

  1. D

    WinCC V13 SP1 Sichtbarkeit von Schaltflächen mit Benutzerrechten koppeln

    Hey, danke für die schnellen und sehr Hilfreichen Antworten das hat mir schon ein gutes Stück weitergeholfen gruß Dennis
  2. D

    WinCC V13 SP1 Sichtbarkeit von Schaltflächen mit Benutzerrechten koppeln

    moin ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich mit WinCC V13 SP1 eine Visualisierung erstellt und möchte jetzt das bestimmte Schaltflächen nur von bestimmten Benutzern gesehen werden können. Das sollte am besten so funktionieren das sich beim Anmelden des Benutzers die Schaltflächen sichtbar...
  3. D

    Hilfe bei Analogtechnologie Bausteinen

    Hallo, Meine Erfahrung in de rProgrammierung mit PC Worx gehen so ziemlich gegen null daher habe ich eine Frage an euch. Ich muss im Rahmen eines Techniker Projektes Eine Analoge Eingangskarte vpm Typ IB IL AI 8/SF-PAC auslesen und das mit Hilfe der Analog Technologie Bausteine. Mein Problem...
  4. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Die Ein und Ausgänge sind nur für Meldeleuchten und Taster gedacht. Die Taster können einen Ofen aus der Überwachung rausnehmen und die Meldeleuchten signalisieren eine Störung oder halt das der Ofen derzeit nicht überwacht wird
  5. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    ne ein Team Kollege und ein Telefonat mit phoenix haben mich darauf gebracht wollte aber das erstmal abklären bevor ich hier wieder groß was lostrete ;)
  6. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Ja die idee mit dem Modbus ist mir heute auch schon gekommen wollte das aber morgen erst abklären was die davon halten
  7. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Die Aussage vom Unternehmen ist die das keine Wert den wir auslesen so wichtig ist das sie innerhalb von ms da sein muss und deswegen Bauen die dafür kein neues Netzwerk auf
  8. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    @ Aventinus wenn es nach mir gehen würde würde auch Profinet eingesetzt damit habe ich schon zumindest mal ein wenig gearbeitet. Für mich ist das ganze über TCP/IP absolutes "NEULAND" @ bike danke für den tipp ich mache da mal was Fertig ne grobe Zeichnung habe ich schon hier liegen jetzt muss...
  9. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Moin auf nachfrage welches Protokoll bei der Datenübertragung gewünscht wird wurde mir als Antwort TCP/IP genannt da dieses Protokoll halt in der restlichen Netzwerk Struktur auch genutzt wird. Gruß Gruß
  10. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    ja ich werde mal eine anfrage stellen eventuell kann ich dann morgen genaues sagen aber erstmal danke an alle für die Hilfe
  11. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Ja das Profinet eine Implementierung des Industrial Ethernet ist ist mir durchaus bewusst. Es ist nur so das auf ihr bestehende Infrastruktur aufbauen wollen da die einzelnen feldmodule hinter her über das ganze Gelände verteilt werden. Kurz gesagt die wollen eine Ethernet Verbindung vom...
  12. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    moin JesperMP laut aussage des Unternehmen ist eine Profinet Vernetzung nicht nötig und deswegen soll der normale Ethernet Standard genutzt werden also über Industrial Ethernet. Das ganze stellt mich auch noch in gewisser weise vor eine Herausforderung aber das ist erstmal ein anders Thema...
  13. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Die Feldgeräte kommen von Phoenix und bestehen aus einem Buskoppler für Ethernet und 8 DI, 8 DO, 8 AI. Wenn eine Genau Bezeichnung gewünscht wird müsste ich die bei einem Team Mitglied erfragen er Projektiert die Feldgeräte.
  14. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    so folgende Punkte sollen erfüllt werden. Überwachung der Temperaturen der Öfen Anzeige von Störungen, Ist-Werten, Zuständen auf Touchpanels und per Web-Interface Signalisierung von Warnungen/Störungen per Email oder SMS Telefonische Signalisierung von Störungen (Telefonanlage per Meldelinien)...
  15. D

    Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

    Die Daten sollen an sich nicht gespeichert werden es geht nur um eine Auswertung von Grenzwerten. Wenn meinetwegen die Temperatur unter eine Grenze fällt soll über die Telefonanlage der passende Service Mitarbeiter zu Informieren. Das Display bzw. der Webzugriff soll nur dafür da sein sich die...
Zurück
Oben