Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Super, danke. Hat geklappt!
Es lag tatsächlich ein einem Variablenkonflikt.
Habe es abgeändert und jetzt wird mir der tatsächliche Wert permanent auf dem HMI angezeigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo zusammen,
habe für mein neues Projekt, meiner s7 1214c eine neue analogbaugruppe SM1234 spendiert.
Es soll ein messsignal 0-10v von einem Strommesswandler eingelesen und verarbeitet werden.
Über tia mit den Bausteinen norm und scale kein Problem. Online wird mir permanent der korrekte...
Erstmal vielen Dank für die tolle Hilfe und Unterstützung hier!!!
Tatsächlich, habe gerade nochmal jeden einzelnen FC überprüft...in jedem FC werden die gleichen IEC-Counter DB aufgerufen.
Ich werde es gleich mal abändern und erneut versuchen.
Vielen Dank
Nein, jeder FC verwendet verschiedene Counter DB.
In den Bildern ist tatsächlich nur einer der 5 FCs dargestellt. alle anderen sind gleichermaßen aufgebaut, nur eben mit anderen counter db
Ja richtig, ich beginne mit mw200 für sekunden, dann mw204 für minuten, mw208 für Stunden usw.
Kein MW wird doppelt verwendet....Hoffe ich
Mit der Programmierung von FBs wäre ich jetzt allerdings erstmal etwas ratlos :(
Hallo liebe Mitglieder,
Ich verwende in meinem Haus zur Überwachung und Steuerung eine S7 1214c in verbindung mit einem TP900 Comfort.
Soweit funktioniert alles tadellos.
Nun möchte ich gerne Betriebsstunden erfassen. Z.b., wie lange läuft der springbrunnen im Garten, wie lange war die Haustür...