Aktueller Inhalt von Dr Peat

  1. D

    Checkboxen und Lampe in Codesys Visu

    Danke für die Hilfe, das Problem war das der "z_W3_TP" FB nicht in der Taskkonfiguration aufgerufen wurde. Jetzt funktioniert es wie gewollt. MfG
  2. D

    Checkboxen und Lampe in Codesys Visu

    Ich hab mit Youtube, dem Forum und per Google-Suche bis jetzt alles nach dem Prinzip "learning by doing" gemacht. Dass das keine Nachteile hat will ich hier aber nicht implizieren :rolleyes: Hast du ein Stichwort oder Link wo ich Informationen über die Verknüpfung von Visualisierungen und...
  3. D

    Checkboxen und Lampe in Codesys Visu

    Nein das ist nur über die Variablen verknüpft
  4. D

    Checkboxen und Lampe in Codesys Visu

    Hallo zusammen, beim programmieren einer "Checkliste" bin ich auf ein Problem gestoßen und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Wie links im Baustein zu sehen sind alle 3 Eingänge am AND-Glied TRUE aber der Ausgang wird nicht auf TRUE gesetzt. Mein Ziel ist es, das wenn die 3 Checkboxen TRUE...
  5. D

    Zähler in AS, Datentyp Umrechnung, WebVisu

    Hallo zusammen, zur Zeit arbeite ich mich in CoDeSys 3.5 ein und habe höchstens Vorwissen auf Anfänger-Niveau in Programmierung und SPS. Für eine wiederholende Steuerungsaufgabe habe ich, nach Empfehlung hier im Forum, die Ablaufsprache gewählt. Gesteuert werden 3 Pneumatikzylinder mit 3...
  6. D

    Zwei Timer in einer Schleife - Steuerung für Pneumatik Prüfstand

    Wow vielen Dank für die Mühe!! In Codesys kann ich auch mit CFC (Continuous Function Chart) arbeiten (Wenn ich das jetzt nicht mit meinem Anfänger-Halbwissen verwechsele) Zurzeit arbeite ich daran die Steuerung nach dem Vorschlag von oliver.tonn zu realisieren, als Anregung dient mir das...
  7. D

    Transition von einer POU wird nicht ausgeführt

    Hab´s raus gefunden und oben nachgetragen, Thema kann geschlossen werden, Danke!
  8. D

    Transition von einer POU wird nicht ausgeführt

    Hallo, bei der Erstellung einer Transition in einem POU(Ablaufsprache) Wird die Transition nicht beachtet. Selbst ein einfaches ODER Glied schaltet nicht. Das ganze sieht so aus: Wenn ich das selbe in einer normalen POU mache und die Variablen darauf deklariere funktioniert alles wie...
  9. D

    Zwei Timer in einer Schleife - Steuerung für Pneumatik Prüfstand

    Danke, gute Frage, habe jetzt gemerkt das die Schleife ja schon in der ersten Zeile definiert ist Mit der Unterstellung hast du auf jeden Fall Recht :rolleyes: Okay eine Schrittkette hört sich interessant an, ich versuchs mal. Und ganz in ST Schreiben geht nicht, eigentlich dachte ich mir...
  10. D

    Zwei Timer in einer Schleife - Steuerung für Pneumatik Prüfstand

    Hallo zusammen, bin gerade in meinem Hauptpraktikum und nach der Konstruktion des Prüfstandes (Möbelprüfung nach Norm) befasse ich mich jetzt mit der Steuerung dafür. Der Prüfstand hat 3 Zylinder die über Magnetventile gesteuert werden (Achse 1,2 und 3) Folgende Parameter will ich für den...