Hallo,
bei der Erstellung einer Transition in einem POU(Ablaufsprache) Wird die Transition nicht beachtet.
Selbst ein einfaches ODER Glied schaltet nicht.
Das ganze sieht so aus:

Wenn ich das selbe in einer normalen POU mache und die Variablen darauf deklariere funktioniert alles wie gewohnt.
Hat dazu jemand eine Lösung?
MfG
Dr Peat
//EDIT
Mein Ziel ist es die Unter-Transition als Transition zwischen den Steps in der Ablaufsprache zu verwenden
//EDIT 2
Ich habs hinbekommen:
Im Ablaufplan muss nicht die Ausgansvariable der Unter-Transition genommen werden, sondern die ganze Unter-Transition an sich muss in der Transition aufgerufen werden.
Also "TRANS" Und nicht wie oben zuerst gedacht "ACHSE"

bei der Erstellung einer Transition in einem POU(Ablaufsprache) Wird die Transition nicht beachtet.
Selbst ein einfaches ODER Glied schaltet nicht.
Das ganze sieht so aus:

Wenn ich das selbe in einer normalen POU mache und die Variablen darauf deklariere funktioniert alles wie gewohnt.
Hat dazu jemand eine Lösung?
MfG
Dr Peat
//EDIT
Mein Ziel ist es die Unter-Transition als Transition zwischen den Steps in der Ablaufsprache zu verwenden
//EDIT 2
Ich habs hinbekommen:
Im Ablaufplan muss nicht die Ausgansvariable der Unter-Transition genommen werden, sondern die ganze Unter-Transition an sich muss in der Transition aufgerufen werden.
Also "TRANS" Und nicht wie oben zuerst gedacht "ACHSE"