Danke für die Tipps.
Ja stimmt schon ich bevorzuge FUP und nicht AWL.
Darum stockts bei mir in AWL. Ich komme außerdem aus dem S5
Bereich. Jetzt gehts aber um ein S7 313C CPU
Meine Idee die ich umsetzten will :
ich kann auf dem TP177A den MW17 von 0 bis 9 einstellen
Der MW5 soll...
Hallo,
ich möchte abhängig von meinem MW 17 (Typ WORD)
einem anderen MW 5 (Typ WORD) Werte zuweisen
Zuweisung
MW17 MW5
0 kein Wert
1 +2000
2 +2500
3 +3100
...................
8 +4000
9 +4500
Mir fehlt da der Weg mit dem Vergleich in...
Word Merker MW5 in integer wandeln
Hallo,
ich brauch sogar ein integer Wert damit ich
die Werte (Vorgabe und Istwert) vergleichen kann.
Mit dem Befehl : CMP>I Vergleich ganzer Zahlen.
Hat jemand einen Tipp .
Gruß
positive Werte jetzt Super
Hallo, DANKE für alle Antworten
Ich habe es jetzt so hinbekommen :
L PEW752
IDT
DTR
L 2.7648e+2
/R
L 2.0000e+1
-R
RND
T MW9
am analog Eingang ist jetzt ein PT100 Wandler auf 0..10V
Wir haben noch an den Potis des Wandlers ca 2 Grad korigiert und jetzt
stimmen...
positive Werte jetzt Super
Hallo, DANKE für alle Antworten
Ich habe es jetzt so hinbekommen :
L PEW752
IDT
DTR
L 2.7648e+2
/R
L 2.0000e+1
-R
RND
T MW9
am analog Eingang ist jetzt ein PT100 Wandler auf 0..10V
Wir haben noch an den Potis des Wandlers ca 2 Grad korigiert und jetzt
stimmen...
Info
Achso das Problem mit den Überschreiben/Blinken
und verändern der Werte im TP177A war weg als ich die
Merker mit Abstand geändert hatte.
aus MW1,MW2,MW3..
ist jetzt MW1,MW3,MW5..
nächstes Mal mache ich Sie noch gerade.
Gruß
WinCC Flexible eigentlich gelöst
Hallo und Danke nochmals für Eure Tipps.
Das Problem mit der Motordrehzahl habe ich einfach so gelöst:
WinCC flex mit TP177A:
Merker MW5 (WORD) Variable /Eigenschaften/lineare Skalierung
Steuerung Startwert 0 ; Endwert 27648
Bediengerät Startwert 0 ...
Hallo VOLKER vielen Dank für die Antwort,
funktioniert so leider nicht
Das ist ein Beispiel einer Beobachtung ( 2a70 dez 10864 ca 20 Grad)
ich habe den Merker für die Anzeige auf dem TP177 geändert von MW9
auf MD9. Aber ich bräuchte im MD9 oder MW9 ja ca 20. (kann ganzzahlig sein). im TP...
SORRY Volker
;) ;)
Ja stimmt schon VOLKER !
Habe jetzt ganz einfach im WinCC mit dem TP177A die lineare Skalierung
aktiviert.
Drehzahl 0..5000 umd/min = Bedienungsgerät 0 bis 5000 ;
Steuerung 0 bis 27648 LÄUFT SUPER.
zum Zähler :
Ich benutze jetzt einen Rückwärts-Zähler in FUP. Wenn...
Wandlung MW5 zu PAW752
Hallo Volker,
Der MW5 ist ganzzahlig 0 bis 5000.
Ich war eben auf Ihrer HP und wollte Sie eigentlich anrufen
unter 02354-77-132 .
Ich muß den MW5 einfach um den Faktor 5.5 auf den
Wert 27648 erhöhen. aber ich bekomme wohl
durch die Wandlungenimmer 0 heraus.
Bitte...
Hilfe !!!
Für eine schnelle Antwort sind wir sehr Dankbar.
Einen kurzen Anruf (Wir rufen natürlich zurück) würde uns sehr weiterhelfen.
04821/82636 Assmussen
Wandlung MW5 zu PAW752
HAllo nochmal, Vielen Dank für die Tipps.
Aber ich versuche immer noch umzuwandeln:
Drehzahl im Merker MW5 ist 0 bis 5000;
PAW 752 soll 0..10V sein .
bei :
L MW 5
T PAW 752
ist die Spannung 1.8 V (Faktor 5.5 zu kein)
bei :
L MW 5
L 5.500e3 (teilen durch...